发表于 2012-6-21 20:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
化工甲类罐区的防雷要不要设避雷针?
等待版主和高手回答

石化规上不要求做避雷针
GB50057和GB50058上又没有关于罐区防雷的叙述。
有些专业规范如:氢气站设计规范上也是不用做避雷针的。

但近几次安全评审,每次专家都说要做防雷,说是石化安全卫生设计规范上的,但我下了这本规范并没有找到要求,故来这里求教高人,有哪本规范提到甲类储罐要做避雷针的?
谢谢!!!
发表于 2012-6-21 23:01:27 | 显示全部楼层

RE:罐区防雷

悲剧,又没人回我!
发表于 2012-6-22 01:37:47 | 显示全部楼层

RE:罐区防雷

好好看看国家的防雷设计规范GB50057-94(2000版)的第二类防雷建筑物最后一条!!!!罐区都要防雷,但并不是都要避雷针的!!!可以用罐顶直接接闪。
发表于 2012-6-22 04:14:07 | 显示全部楼层

RE:罐区防雷

石化规SH30038-2000第10.1.8:对高层金属构架\壁厚大于4mm的金属密闭容器及管道(油罐除外),可不装接闪咕嘟,但应接地,接地点不应少于两处.
发表于 2012-6-22 06:50:27 | 显示全部楼层

RE:罐区防雷

油品罐是看罐顶及罐壁厚度,如果超过4个厚就不用加避雷针了,在GB50074——2002可见。
发表于 2012-6-22 09:26:47 | 显示全部楼层

RE:罐区防雷

GB50057-94(2000版)说到这本规范的兄弟,你入行的时间看来比我还短啊,先看看这本规范最前面的适用范围吧,呵呵。
发表于 2012-6-22 12:03:07 | 显示全部楼层

RE:罐区防雷

壁厚大于4mm的金属密闭容器及管道(油罐除外),可不装接闪,但应接地,接地点不应少于两处。
发表于 2012-6-22 14:39:27 | 显示全部楼层

RE:罐区防雷

1. 甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐,当顶板厚度小于4mm时,应装设避雷针、线,其保护范围应包括整个储罐;
2. 丙类液体储罐可不设避雷针、线,但应设防感应雷接地;
3. 浮顶罐及内浮顶罐可不设避雷针、线,但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2的软铜线作电气连接;
4. 压力储罐不设避雷针、线,但应作接地。
发表于 2012-6-22 17:15:47 | 显示全部楼层

RE:罐区防雷

个人经验:应利用罐体做接闪器。
由于行业原因本人设计多采用SH3038-2000 , 而对于油品罐则可参考 GB50074 这两个规范均建议采用罐体做接闪器。
发表于 2012-6-22 19:52:07 | 显示全部楼层

RE:罐区防雷

《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004
9.2 防雷
  9.2.2 本条与现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》一致。当露天布置的塔、容器顶板厚度等于或大于4mm时,对雷电有自身保护能力,不需要装设避雷针保护。当顶板厚度小于4mm时,为防止直击雷击穿顶板引起事故,需要装设避雷针保护工艺装置的塔和容器。
9.2.3储存可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐的防雷规定说明如下:
  1 铝顶油罐应装设避雷针(线),保护整个储罐。
  2 甲B、乙类油品虽为易燃油品,但装有阻火器的固定顶钢油罐在导电性能上是连续的,当顶板厚度等于或大于4mm时,直击雷无法击穿,做好接地后,雷电流可以顺利导入大地,不会引起火灾。
  按照现行国家标准《立式圆筒型钢制焊接油罐设计规范》,地上固定顶钢油罐的顶板厚度最小为4.5mm。所以新建的这种油罐和改扩建石油天然气站场的顶板厚度等于或大于4mm的老油罐,都完全可以不装设避雷针、线保护。但对经检测顶板厚度小于4mm的老油罐,储存甲B、乙类油品时,应装设避雷针(线),保护整个储罐。
3 丙类油器属可燃油品,闪点高,同样条件下火灾的危险性小于易燃油品,雷电火花不能点燃钢罐中的丙类油品,所以储存可燃油品的钢油罐也不需要装设避雷针(线),而且接地装置只需按防感应雷装设。
  4 浮顶罐由于浮顶上的密封严密,浮顶上面的油气浓度一般都达不到爆炸下限,故不需要装设避雷针(线)。
  浮顶罐采用两根截面不小于25mm2的软铜复绞线将浮顶与罐体进行电气连接,是为了导走浮盘上的感应雷电荷和油品传到浮盘上的静电荷。
  对于内浮顶油罐,浮盘上没有感应雷电荷,只需导走油品传到浮盘上的静电荷。因此,钢制浮盘的连接导线用截面不小于16mm2的软铜复绞线、铝制浮盘的连接导线用直径不小于1.8mm的不锈钢钢丝绳就可以了。铝质浮盘用不锈钢钢丝绳,主要是为了防止接触点铜铝之间发生电化学腐蚀,接触不良造成火花隐患。
  5 压力储罐是密闭的,罐壁钢板厚度都大于4mm,雷电流无法击穿,也不需要装设避雷针(线),但应做好防雷接地,冲击接地电阻不应大于30Ω。
  9.2.4 钢储罐防雷主要靠做好接地,以降低雷击点的电位、反击电位和跨步电压,所以防雷接地引下线不得少于2根。其间距是指沿罐周长的距离。
  9.2.5 规定防雷接地装置冲击接地电阻值的要求,是根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》的规定。因为现场实测只能得到工频接地电阻值与土壤电阻率,而钢储罐防雷接地引下线接地点至接地最远端一般都不大于20m,所以,可用表9进行接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算。如土壤电阻率在表列两个数值之间时,用插入法求得相应的工频接地电阻值。

 