一台防护等级为IP23的10KV高压电机 要开机但是对地绝缘只有5M欧, 请问大家能运行吗?
发表于 2012-6-22 13:21:10 | 显示全部楼层

RE:高压电机绝缘

通常,高压电机送电前绝缘检测应该满足每千伏不低于1兆欧即可!
如果,低于该值应该是不允许的!
发表于 2012-6-22 17:15:40 | 显示全部楼层

RE:高压电机绝缘

高压设备送电前绝缘检测用2500v绝缘摇表,10Kv需10MΩ以上才合格。
任何电气绝缘是否合格,估算用1Kv/1MΩ来计算,高于估算值才能满足送电要求。
发表于 2012-6-22 21:10:10 | 显示全部楼层

RE:高压电机绝缘

10KV中压电机5MΩ的绝缘,根据本人多年的工程经验,运行起来应该是没有问题的!至于楼上各位提到的绝缘计算公式仅为参考而已,别听那帮搞理论的人忽悠了!