工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于化工厂的电气管理、巡检

[复制链接]
发表于 2012-6-21 06:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
初入电气这行,请各位指点,电气巡检包括变压器、高、低压配电柜、电机等很多设备,具体要检查记录那些数据,有哪些判断方法,越详细越好
方便的话把管理、巡检制度、表格等发到我邮箱xieyun0216@yahoo.com.cn 不胜感激
发表于 2012-6-21 09:59:27 | 显示全部楼层

RE:关于化工厂的电气管理、巡检

看看电气工程师手册吧,里边讲的很清楚,我手头有纸版的,电子版的暂时还没有
发表于 2012-6-21 13:14:52 | 显示全部楼层

RE:关于化工厂的电气管理、巡检

一、电气设备巡检方法:
电气设备巡检中的“望、闻、问、切”要真正落实安全生产“预防为主”的方针,保证电力设备运行的安全,就必须在事故发生之前,发现事故苗头,消除事故隐患。如何在事故发生前,发现事故苗头,是电力巡检人员极为关注的问题,也是电力巡检人员正在探索的课题。巡检人员在设备巡检过程中,严格按照安全规程,用高度的责任肝和“望、闻、问、切”的巡检方法,可以及时发现、及时消除事故隐患。任何设备事故的发生,都有一个从量变到质变的过程,都要经历从设备正常、事故隐患出现再到事故发生这三个阶段。从设备正常到出现事故隐患的渐变过程,是个量变的集聚过程,在这个过程中,设备的量变都由具体特征表现出来。用“望、闻、问、切”办法来进行巡检,就可以及时发现量变过程中出现的这些反映出来的特征,在设备事故发生质变前进行处理,积极预防质变,防止事故的发生。



巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。就电气设备巡检本身并不需要高深的理论,其实就是细心观察将设备的现状与过去相比较,找出差别。若想提高巡检质量则必须认真学习理论知识,了解设备结构、性能和运行参数,将发现的细微变化加以分析,排除干扰因素,找出真正的原因,设法消除或控制隐患的扩大。



二、电气设备具体巡查项目



1.  变压器的巡检:



1) 观察变压器的油位:油浸式变压器中的油起冷却和绝缘的作用的,油位是虽温度变化的,因此变压器上刻有不同温度下所对应的油位,当发现油位过低时应测量比较变压器的温度,仔细观察变压器身是否有漏油现象,若是密闭式变压器应提起放气阀,检查是否是假油位。



2) 观察变压器的油色:变压器的油的颜色应是呈浅黄色,透明无杂物,若发现油中有黑色碳化物是应检查分接开关、线圈、桩头引出线等,黑色碳化物一般是由电弧燃烧引起的。



3) 观察变压器的瓷套管:瓷套管起绝缘作用的,套管表面应清洁、无裂纹、无破损,无放电现象。



4) 闻闻变压器有无异味



5) 听听变压器有无异音:变压器正常时应该发出嗡嗡的声音,若有噼啪的声音,则说明变压器有短路现象。



6) 摸摸变压器的温度:摸摸变压器的温度,与过去进行比较,若有升高,应查看变压器的电流是否增加、环境温度是否增加、通风是否通畅、声音是否正常。变压器上层油温不能超过85℃。



7) 变压器上有无杂物



2.  电动机的巡检项目



1) 看看电动机的转速是否正常,不能有卡塞现象。



2) 看看电动机的电流、电压是否超标。



3) 看看电动机的外壳、风扇罩、风扇是否有破损,风扇罩网上是否堵有杂物影响散热。



4) 看看电动机的紧固螺栓不能松动,地角螺栓松动会引起电机的振动。



5) 闻闻电动机有无异味



6) 听听电动机有无杂音,若有杂音则要弄清时轴承发出的还是电动机内部发出的,内部的轻微的沙沙声是由风吹动电机绑扎带的线头发出的,一般没事。



7) 摸摸电动机的温度是否超标:电动机线圈温度为A-95℃、E-105℃、B-110℃、F-125℃、H-145℃。滚动轴承不能超过95℃、滑动轴承不能超过80℃。



8) 摸摸电动机振动不能超标:2极电机双振幅值小于0.05mm、4极电机双振幅值小于0.08mm、6极电机双振幅值小于0.1mm、8极电机双振幅值小于0.12mm。



9) 电动机启动前应检查电动机周围有无人或物,盘动电动机,听听启动声音,观察启动电流、观察电动机启动时间(经验:风机启动时间约为20S-30S,水泵启动时间约为10S-20S,其他电机启动时间约为10S左右)



3.  高、低压柜巡检项目



1) 各绝缘子、互感器、断路器表面应清洁、干燥、无破损、无放电。
2) 油断路器的油位不能过低或过高,油色要透明呈淡黄色,无黑色碳化物,无渗漏。



3) 柜内、柜顶无杂物



4) 柜内各连接头温度不能超过70℃



5) 无异味



6) 转换开关、断路器、指示灯显示状态要对应



4.  发电机巡检项目



1) 发电机的线圈温度、铁心温度不能超标



2) 发电机进、出口风温不能超标



3) 碳刷滑环无火花



4) 发电机内部无放电、无火花



5) 发电机的励磁电流、电压应与发电机的一次电压、电流相对应且不能超标。
发表于 2012-6-21 16:30:17 | 显示全部楼层

RE:关于化工厂的电气管理、巡检

不错,谢谢楼上的
发表于 2012-6-21 19:45:42 | 显示全部楼层

RE:关于化工厂的电气管理、巡检

交接班制度
一、为了加强交接班工作管理,规范工作程序,特制定本制度。本制度适用于甲醇项目部电气交接班工作。
二、交接班准备工作:
1、交班人员提前30分钟做好交班准备,接班人员必须提前15分钟到岗,与交班人员办理交接手续,签字后方可离去。
2、交接班人员应提前做好交接准备工作。
2.1整理报表、检修记录、交接班记录及设备异常情况记录等各项记录。
2.2核对监控系统与实际运行情况是否相符。
2.3核对并整理好消防用具、工具、钥匙、仪表、接地线及备用器材等。
2.4提前做好卫生清洁工作。
三、交接班内容
1、交接班时应交清下列内容:
1.1设备运行方式、设备变更和异常情况及处理经过。
1.2设备检修改造等工作情况及结果。
1.3巡视检查中设备存在的缺陷和处理情况。
1.4工具、备件、消防器材和有关技术资料的使用情况及完好性。
1.5 后台机、综保运行状况及运行方式。
1.6上级领导指示或工作安排和当班已完成和未完成的工作及有关措施。
2、接班人员接班时做好下列工作:
2.1查阅各项记录,检查负荷情况、音响、信号装置是否正常。
2.2了解倒闸操作及异常事故处理情况,一次设备变化和保护变更情况。
2.3巡视检查设备、仪表等,了解设备运行状况及安全措施布置情况。
2.4核对安全用具、消防器材,检查工具、仪表的完好情况及接地线、钥匙、备用器材等是否齐全。
3、遇以下情况不准交接班:
3.1接班人员班前酗酒或精神不正常。
3.2发生事故或正在处理事故时。
3.3设备发生异常情况尚未查清原因时。
3.4正在倒闸操作时。
四、交、接班人员要亲自签名,交班即为交设备,签字即为签责任。
巡回检查制度

1、各配电室高压系统定时进行巡检,并作好巡检记录。
2、巡视设备时,应检查设备名称牌、安全标示牌、安全遮拦等安全设施的完整性,发现问题及时进行处理。
3、运行班值班期间要对全厂所有电气设备进行至少二次以上的巡回检查,并将检查结果记入记录本内。
4、巡检时,必须有两人进行且必须携带通讯工具和电工常用工具,遇有缺陷现场随时处理。
5、巡检时,发现重大缺陷、隐患应积极设法消除并及时汇报相关领导及技术人员。
6、下列几种情况,巡检时应重点检查:
(1)    改变过运行方式或才操作过的设备。
(2)    检修试验过程中的安全措施。
(3)    设备缺陷消除后的运行情况。
(4)    运行参数异常的设备。
7、巡回检查的同时,要进行设备的清扫,维护等工作。
现场电气设备巡检项目
1、现场控制箱的巡检项目:
⑴ 现场控制箱上的按钮,转换开关,指示灯,仪表等应完好无缺,其位置与指示应与设备运行情况相符。
⑵ 箱内各元器件及端子无松动、发热、变形、变色、异常响声及放电痕迹等。
⑶ 检查动力电缆和控制电缆应无机械损伤,发热,老化等现象。
⑷ 检查箱门应密封良好,门锁完好。
2、现场操作柱的巡检
⑴ 操作柱上的螺丝、垫片不应松动,缺少。
⑵ 操作柱上的按钮,转换开关、表记等完好无缺,其位置与指示应与设备运行情况相符。
3、检查现场电动机接线盒电缆不应有温度异常及机械损伤和老化变形,电机外壳应接地良好。
4、运行中配电室巡检项目:
⑴ 配电室内不应有异常响声。
⑵ 检查配电室内各配电柜的刀闸开关位置是否正确,相应的指示灯显示是否正确。
⑶ 检查配电室内各仪表各保护装置是否运行正常,有无异常报警。
⑷ 逐个打开各配电柜的后门或右侧门检查母线,绝缘子,一二次插头电缆接头,二次端子排有无变色,变形,裂纹,虚接,掉线,螺丝松动,放电等异常现象。
⑸ 检查母线槽不应有振动,松动,放电等现象。
⑹ 检查电缆槽内不应有放电发热异常现象。
⑺ 检查配电室内消防器材应完好。
⑻ 检查电缆头应完好,无变形,变色等现象。
⑼ 配电室内应无异常气味。
⑽ 配电室内应无小动物出没。

6、行车电气巡检项目:
⑴ 检查接线端子是否松动。
⑵ 检查磁力启动器、接触器是否有异常响声。
⑶ 检查各元件接点是否良好。
⑷ 检查本体电线是否有磨损现象。
⑸ 检查滑线绝缘是否有损坏,固定标准件有无丢失或明显松动现象。
⑹ 检查电机,抱闸电机引线是否松动。
⑺ 检查软缆应完好无损,悬挂软缆装置应良好。
7、照明设备巡检项目:
⑴ 检查各工号照明应都能亮。
⑵ 控制开关应完好无损。
⑶ 箱内清洁无明显积灰。
⑷ 照明设施、灯具、线缆应完好。
发表于 2012-6-21 23:01:07 | 显示全部楼层

RE:关于化工厂的电气管理、巡检

最好有电子版的哦,包括巡检项目,还有电气日常考核表有吗?怎吗做呢
发表于 2012-6-22 02:16:32 | 显示全部楼层

RE:关于化工厂的电气管理、巡检

日常攷核表每個公司有每個公司的表,但格式可能會不一樣,但最終都是想詳細的記錄下每時每刻設備的狀態,根據實際情況來做,不難的!
发表于 2012-6-22 05:31:57 | 显示全部楼层

RE:关于化工厂的电气管理、巡检

这样也行?赶紧收集起草或者外派学习,建立一套完成的体系吧。
否则,可操作性太差了。根本没法控制,自己也出力不讨好!
发表于 2012-6-22 08:47:22 | 显示全部楼层

RE:关于化工厂的电气管理、巡检

可以贡献一下吗?用来学习参考
发表于 2012-6-22 12:02:47 | 显示全部楼层

RE:关于化工厂的电气管理、巡检

大部分你需要的资料在电气工程师手册里都有,或者在论坛里搜索也可以找到!注意利用论坛资料!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 17:24 , Processed in 0.221039 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.