我有一250KW电机,昨天正常停下来,可是今天启动,电流始终下不来,为什么?轻载启动,自耦变压器在60%。
发表于 2012-6-21 03:28:33 | 显示全部楼层

RE:电机启动电流下不来

1# hby1224
[size="3"][color="#000000"]是不是缺相,把电机现设备脱开再试,
发表于 2012-6-21 08:02:08 | 显示全部楼层

RE:电机启动电流下不来

我已把连接设备的皮带轮卸了,电机启动时间1秒,电流就下来了。
发表于 2012-6-21 12:35:43 | 显示全部楼层

RE:电机启动电流下不来

根据你提供的情况“250KW电机,昨天正常停下来,可是今天启动,电流始终下不来,但电机单独启动时间1秒,电流就下来了,自耦变压器在接在60%。”
问题:设备是否是重载启动,自耦变压器二次电压接在60%、启动转矩只能达到全压启动转矩的36%。如果负载高了,就有可能起不起来,可改接在80%抽头上试一下,但应排除机械故障和电网容量无问题。
  
发表于 2012-6-21 17:09:18 | 显示全部楼层

RE:电机启动电流下不来

自耦变压器不能启动过频,会发热
发表于 2012-6-21 21:42:53 | 显示全部楼层

RE:电机启动电流下不来

我的看法应该是自耦变压器的毛病,检查一下是否过热,希望你能有所收获!
发表于 2012-6-22 02:16:28 | 显示全部楼层

RE:电机启动电流下不来

本人分析应该是运转回路缺相造成的电流降不下来,电动机启动的时候电源供电正常,等经过一定的时间转换后成三相全压供电的时候就缺相了,你可以在电机转换后用钳形电流表检查每相的电流,就可以知道哪一相出现故障了。我也遇到这同样的故障,当时是启动正常,切换后电流就降不下来,把配电柜后盖打开,把电流表卡好,检查三相电流,结果发现其中一相电流为零,找到是运转接触器的一副触头烧坏了,更换后就恢复了正常了,也是250KW的电动机。
发表于 2012-6-22 06:50:03 | 显示全部楼层

RE:电机启动电流下不来

楼主是否应将处理情况告诉一下!论坛就是应多交流!
发表于 2012-6-22 11:23:38 | 显示全部楼层

RE:电机启动电流下不来

检修设备后发现,压缩机内活塞片脱落,造成设备起动后不能到达额定转速,以致电流下不来。更换活塞片,起动正常。
发表于 2012-6-22 15:57:13 | 显示全部楼层

RE:电机启动电流下不来

排除机械故障,电器故障