发表于 2012-6-22 18:33:27 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090226】变频器这样接线可行吗?

只知道不行,具体原因是这里学到了,
发表于 2012-6-22 19:51:37 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090226】变频器这样接线可行吗?

绝对是不行的,首先来说,对于电容器他有一个充电的电压值,也就是多他可以储存一定量的电量,它使用在线路或者作为单一负荷的补偿来说只是起到了一个无功吸收的功能,变频器输出的电压是可变的的电压,并且他的波形也是随至变化的,电容器只是单纯的支持在50HZ±10%的频率当中,如果已经接上的话首先变频器无法正常运行,且会烧坏变频器,在次会造成电容器爆炸,这个问题很严重。
发表于 2012-6-22 21:09:47 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090226】变频器这样接线可行吗?

绝对不行。输出侧如果安装有改善功率因数的电容或防雷用压敏电阻等,易引发变频器瞬间过电流甚至损坏变频器。一般变频器说明书上都有专门提示。
发表于 2012-6-22 22:27:57 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090226】变频器这样接线可行吗?

知道不可以,会影响电机运转的稳定性和可靠性,具体原因在这里学到很多,谢谢拉~
发表于 2012-6-22 23:46:07 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090226】变频器这样接线可行吗?

不可以,相互干扰