电气桥架开孔问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得仪表桥架是只能从从侧面开孔的,那么电气桥架是否可以从底部开口呢?

如果可以,是在什么情况下可以,有没有明确的规范说明?
发表于 2012-6-22 18:33:02 | 显示全部楼层

RE:电气桥架开孔问题

我见过的电缆桥架,底部都是敞开式的,何来的开孔之说啊。
发表于 2012-6-22 19:12:07 | 显示全部楼层

RE:电气桥架开孔问题

你太有才了,电气的都是桥架,底部都不是密闭的,你根本无需在开孔了。
发表于 2012-6-22 19:51:12 | 显示全部楼层

RE:电气桥架开孔问题

电力电缆桥架有底部封闭的,可以侧开,也可从底部开口,这个有标准图集,如电力电缆大,应对转弯半径提出要求。
发表于 2012-6-22 20:30:17 | 显示全部楼层

RE:电气桥架开孔问题

电力电缆桥架有底部全封闭的,可以侧开,也可从底部需引出电源线的地方开口。一般在有柱和墙的地方,下方就是配电柜,这样就能做到引下线有坚定点。
发表于 2012-6-22 21:09:22 | 显示全部楼层

RE:电气桥架开孔问题

同志们的说法真的有点让人搞糊涂了!
电缆桥架,通常分为两种。一种是梯形桥架,另外一种是槽盒形桥架。如果是梯架,根本无须所谓的底部开孔之说;而如果是槽盒形桥架,才牵涉到底部开孔的问题。通常,在订货时如不提出来,厂家提供的肯定是无孔的。底部开孔主要是为了防止桥架内部积水,长期积水会腐蚀桥架,影响桥架的寿命。
梯形桥架主要用于仪表电缆附设,控制电缆附设以及对电缆屏蔽有要求的地方。但如果是电气动力电缆,通常应该选用梯形桥架,这样可以有利于电缆的散热,提高电缆利用系数(载流量系数),同时也可以延长电缆的寿命。
发表于 2012-6-22 21:48:27 | 显示全部楼层

RE:电气桥架开孔问题

刚刚笔误,应该是槽盒形桥架用于仪表电缆附设!!
发表于 2012-6-22 22:27:32 | 显示全部楼层

RE:电气桥架开孔问题

是我没说清楚,这次我们现场电气桥架用的是6米的槽盒式桥架,电缆是从桥架的底部引出接入穿线管的,我记得仪表专业是有明确规定电缆必须从侧面引出,不知道电气上有没有相关的规定,所以问一问。
发表于 2012-6-22 23:06:37 | 显示全部楼层

RE:电气桥架开孔问题

对于桥架来说当然可以了,桥架底部是梯形的,要求高一点的地方用槽盒,就是底部是板式的但是有孔,便于存水的流出和散热,不管是桥架还是槽盒底部都可以打孔进行连接。
发表于 2012-6-22 23:45:42 | 显示全部楼层

RE:电气桥架开孔问题

原则上是有根据的,
我们现场都是从桥架侧面出现的。这样最起码能保证出线的整体度,要是从桥架底部引出很难保证这一点