地线与零线可以相互使用吗?

经常看见有人这样接
发表于 2012-6-22 17:14:23 | 显示全部楼层

RE:地线与零线可以相互使用吗?

当然不可以,零线在三相不平衡时是带电的。
发表于 2012-6-22 17:53:28 | 显示全部楼层

RE:地线与零线可以相互使用吗?

三相电中是不行的
发表于 2012-6-22 18:32:33 | 显示全部楼层

RE:地线与零线可以相互使用吗?

TN-C是允许的
TN-S是分开的。禁止合并PE和N
发表于 2012-6-22 19:11:38 | 显示全部楼层

RE:地线与零线可以相互使用吗?

看你是应急使用还是常年规范使用。如果是单相电应急使用一下也没有太大的问题,前提得躲开漏电保护器。
发表于 2012-6-22 19:50:43 | 显示全部楼层

RE:地线与零线可以相互使用吗?

漏电保护器会跳闸,另外地线有电阻很不安全。
发表于 2012-6-22 20:29:48 | 显示全部楼层

RE:地线与零线可以相互使用吗?

得看什么系统了,TN-S系统是要求分开的。PE和N线是要严格分开的。参考::整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的。
(1)当电气设备相线碰壳,直接短路,可采用过电流保护器切断电源;
(2)当N线断开,如三相负荷不平衡,中性点电位升高,但外壳无电位,PE线也无电位;
(3)TN—S系统PE线首末端应做重复接地,以减少PE线断线造成的危险。
(4)TN—S系统适用于工业企业、大型民用建筑。
目前单独使用独一变压器供电的或变配电所距施工现场较近的工地基本上都采用了TN—S系统,与逐级漏电保护相配合,确实起到了保障施工用电安全的作用,但TN—S系统必须注意几个问题:
(1)保护零线绝对不允许断开。否则在接零设备发生带电部分碰壳或是漏电时,就构不成单相回路,电源就不会自动切断,就会产生两个后果:一是使接零设备失去安全保护;二是使后面的其他完好的接零设备外壳带电,引起大范围的电气设备外壳带电,造成可怕的触电威胁。因此在《JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范》规定专用保护线必须在首末端做重复接地。
(2)同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地部分接零。否则当保护接地的设备发生漏电时,会使中性点接地线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电。
(3)保护接零PE线的材料及连接要求:保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用黄/绿双色线。与电气设备连接的保护零线应为截面不少于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接,不得采用铰接;电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂,保护零线在配电箱中应通过端子板连接,在其他地方不得有接头出现。
发表于 2012-6-22 21:08:53 | 显示全部楼层

RE:地线与零线可以相互使用吗?

不能互换使用,按规范最好分开,如果三相电流不平衡,零线是有电流的
发表于 2012-6-22 21:47:58 | 显示全部楼层

RE:地线与零线可以相互使用吗?

不可以!!!!!!!!!!
发表于 2012-6-22 22:27:03 | 显示全部楼层

RE:地线与零线可以相互使用吗?

首先 接零时沿用苏联的叫法,现在是不规范电气用语,在任一本国标里找不出它的定义。
原来的零线可以是PE线,可以是N线,也可以是PEN线
楼主的意思是PE线是地线?N线是零线?然后混接?
如果是答案是四楼,我在猜你的地线是不是厂房里的接地扁钢?