发表于 2012-6-22 12:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求具体规范内容 关于 露天建筑物15米以下不用避雷措施的规范。请帮忙找到。
发表于 2012-6-22 13:19:49 | 显示全部楼层

RE:关于露天建筑物的防雷

这个应该没有相关规范吧,你指的露天建筑是指什么?
发表于 2012-6-22 14:37:59 | 显示全部楼层

RE:关于露天建筑物的防雷

你说的露天建筑物不知什么?是属于什么行业?
发表于 2012-6-22 15:56:09 | 显示全部楼层

RE:关于露天建筑物的防雷

3# hcxue123

是不超过15米的建筑物,周围是空旷的或者是周围没有建筑物,可不做防雷。请帮忙查找规范。
发表于 2012-6-22 17:14:19 | 显示全部楼层

RE:关于露天建筑物的防雷

化工厂一层楼只有(4~6m)的高度都做了防雷接地。你所在地属于雷区吗?
发表于 2012-6-22 18:32:29 | 显示全部楼层

RE:关于露天建筑物的防雷

建筑物防雷设计规范(GB50057-94)2000
第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物
六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
发表于 2012-6-22 19:50:39 | 显示全部楼层

RE:关于露天建筑物的防雷

“是不超过15米的建筑物,周围是空旷的或者是周围没有建筑物,可不做防雷。”
觉得你记反了,空旷地区,突出15米的建筑物肯定要做防雷的,除非是厚度超过4MM的金屋罐、塔类。
发表于 2012-6-22 21:08:49 | 显示全部楼层

RE:关于露天建筑物的防雷

现在在设计时,不论周围是否是空旷的场地,是否其他的防雷设施能够保护,都要做防雷措施。这样是最安全的。
发表于 2012-6-22 22:26:59 | 显示全部楼层

RE:关于露天建筑物的防雷

<div class="quote">
现在在设计时,不论周围是否是空旷的场地,是否其他的防雷设施能够保护,都要做防雷措施。这样是最安全的。
[size="2"][color="#999999"]lihy 发表于 2009-12-1 20:13 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 23:45:09 | 显示全部楼层

RE:关于露天建筑物的防雷

防雷是很重要的一个保护措施,千万不要掉以轻心呀。