22KW调速电机,额定负载电流40。在使用中电流达到100多,机械传动没有问题,什么原因电流大。
发表于 2012-6-22 06:48:52 | 显示全部楼层

RE:调速电机负载电流大

这种情况初步判断有可能负载存在过载的可能性,当负载过大,会导致电机转数下降,此时电流会增加。
发表于 2012-6-22 09:25:12 | 显示全部楼层

RE:调速电机负载电流大

负载电流太大,应尽快停下来检查电机,如果电机绝缘及三相绕组电阻平衡,就要检查电机的装配、轴承是否失油,如果都没问题,就要检查其驱动的负载了!
发表于 2012-6-22 12:01:32 | 显示全部楼层

RE:调速电机负载电流大

电机负载电流过大,检测下空载电流判断是否电机本身问题,否则检查负载是否异常
发表于 2012-6-22 14:37:52 | 显示全部楼层

RE:调速电机负载电流大

你是不是用的变频器调速?如果是这种现象很正常。
发表于 2012-6-22 17:14:12 | 显示全部楼层

RE:调速电机负载电流大

同意楼上的说法。。。
发表于 2012-6-22 19:50:32 | 显示全部楼层

RE:调速电机负载电流大

不知道是什么类型的调速电机。
发表于 2012-6-22 22:26:52 | 显示全部楼层

RE:调速电机负载电流大

1: 设计问题,电机与机械负载不匹配,故经常过载.
2: 电机存在杂间短路,缺相,断线等故障,
3;电源电压不稳,时常过低.
4:调速方式问题.