室外泵开关设置是否有要求?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 13:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
是否应该有锁、防雨等措施?
发表于 2012-6-21 16:29:01 | 显示全部楼层

RE:室外泵开关设置是否有要求?

是否加锁看需要。防雨一般是必须的。
发表于 2012-6-21 19:44:26 | 显示全部楼层

RE:室外泵开关设置是否有要求?

防雨是必须的。是否加锁要更具你自身需要,若是在防爆区域使用还应选择防爆的开关。
发表于 2012-6-21 22:59:51 | 显示全部楼层

RE:室外泵开关设置是否有要求?

泵用现场启动开关,一般来说需要加防雨设施,特别是对于开关防护等级不高尤为重要。另外,正常运行时是不允许加锁的,防止故障时候无法紧急停车。但可以增加挂锁的装置,当设备检修时,可以将控制开关锁在检修位置,确保现场检修的安全。
发表于 2012-6-22 02:15:16 | 显示全部楼层

RE:室外泵开关设置是否有要求?

楼上的挂锁方法有点对头,不过挂锁是不是把操作住的开关锁住?一般简单的开关只有启停按钮,没地方挂锁怎么办?
上次有个审查意见,是楼顶的风机,操作在控制室,让在旁边装个锁停按钮,防止检修时误操作!
如果操作住在电机旁没有远程控制可以不装的吧?有远程控制还是装个锁停比较安全。
发表于 2012-6-22 05:30:41 | 显示全部楼层

RE:室外泵开关设置是否有要求?

户外一般会配置户外的控制箱;

二层门,IP54(最低),控制按钮装在里面,外层一般都会有门锁(挂锁,暗锁都可以)
操作的时候打开外层门,不操作锁上

同时注意,在就地(泵旁)控制箱上面应该装有就地/远方转换,以便于现场操作;
发表于 2012-6-22 08:46:06 | 显示全部楼层

RE:室外泵开关设置是否有要求?

要看是什么泵的开关,在什么环境中使用
发表于 2012-6-22 12:01:31 | 显示全部楼层

RE:室外泵开关设置是否有要求?

不论防护等级是多少的,最好都要有防雨措施。
因为即使防护等级够的,时间长了以后,经过日晒雨淋的螺丝都没法拆下来。
发表于 2012-6-22 15:16:56 | 显示全部楼层

RE:室外泵开关设置是否有要求?

室外需要防雨、防腐等等
最好是箱式的。或者防爆的加罩。否则运行一段时间久很难看了。更别说可靠和维护、维修了。
至于就地控制问题。原则上是要有就地的控制,防止误操作、紧急事故等。
发表于 2012-6-22 18:32:21 | 显示全部楼层

RE:室外泵开关设置是否有要求?

我厂用的是下图这种控制箱,能防水,在停止位有个扣子,搬起后可以挂锁,是西门子生产的!
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册