各位专家,我们厂焦化、加氢 以及罐区停工后,装置基本上不用电,只是操作室电脑、照明还有一些其他的生活用电,我们大体计算最多一天用200多度电,但各装置的电能表计量的差不多至少在600度以上,请问这是怎么回事。
发表于 2012-6-20 22:14:31 | 显示全部楼层

RE:各位专家,关于装置停工后用电量问题

首先线路损耗你计算了,变压器的空载损耗你也没有计算。
发表于 2012-6-21 02:09:01 | 显示全部楼层

RE:各位专家,关于装置停工后用电量问题

2# 帅的掉渣


线路损耗和变压器的空载损耗肯定不会太大,否则也太浪费了。这些损失怎么可能是实际用量的的3倍?
发表于 2012-6-21 06:03:31 | 显示全部楼层

RE:各位专家,关于装置停工后用电量问题

损耗没有这么大的,应该还有其他的原因。
电脑、照明、空调什么的都应该算,还有些时不时运作的设备,再算算呢?差得太多了
发表于 2012-6-21 09:58:01 | 显示全部楼层

RE:各位专家,关于装置停工后用电量问题

4# jsxiaoyuyao

有没有可能是电能表的问题,设计的时候是在装置运行时的计量,而一旦停工,用量大幅减小,测不准了。
发表于 2012-6-21 13:52:31 | 显示全部楼层

RE:各位专家,关于装置停工后用电量问题

现在的电能表准确定还可以,有偏差也不至于这么大吧
你说各装置加起来600多,然后你算的200是整个厂区的,你是否可以分开算下?各装置算各装置的,这样比较容易发现问题。
上次为了用电的事和业主闹了好几次,嘿嘿。
发表于 2012-6-21 17:47:01 | 显示全部楼层

RE:各位专家,关于装置停工后用电量问题

变压器的空载损耗是不小的,你们装置的变压器容量不会小的。
发表于 2012-6-21 21:41:31 | 显示全部楼层

RE:各位专家,关于装置停工后用电量问题

现在的电能表准确定还可以,有偏差也不至于这么大吧
你说各装置加起来600多,然后你算的200是整个厂区的,你是否可以分开算下?各装置算各装置的,这样比较容易发现问题。
顺便把你变压器的资料也发上来吧
发表于 2012-6-22 01:36:01 | 显示全部楼层

RE:各位专家,关于装置停工后用电量问题

8# jsxiaoyuyao

以加氢装置为例,因停工,其他变压器都停用了,(注开工的时候,一天大约60000度电),只有一个[color="#000000"]加制氢变压器运行,[table][tr][td][color="#000000"]型号

[/td][td][color="#000000"]SC10-1600/10



[table][tr][td][color="#000000"]额定容量

[color="#000000"](KVA)

[/td][td][color="#000000"]1600



[table][tr][td][color="#000000"]额定电压

[color="#000000"](KV)

[/td][td][color="#000000"]10±22.5%/0.4




根据停工时,日常用电计算大约不会最多200多度电,但电能表机计量超过600度。
发表于 2012-6-22 05:30:31 | 显示全部楼层

RE:各位专家,关于装置停工后用电量问题

SC10-1600/10
空载损耗2.14kW,负载损耗10.2kW(工厂常用电气手册P94)
乘一天24小时,也就200多度电。还有200没找到。
一个加制氢变压器运行,你没有厂区的配电室?用装置的变压器供整个厂区用电?
宿舍没网,明天放假,回家我再算算线路损耗。