电机启动时瞬间电流是多大

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一台泵启动时电流超过了额定电流老多,然后降到正常的电流,问问大家这个现象正常吗。
发表于 2012-6-22 17:13:56 | 显示全部楼层

RE:电机启动时瞬间电流是多大

一般在降压起动时启动电流是电机额定电流的3-5倍。
而一般在直接启动时,启动电流是电机额定电流的6-8倍。
发表于 2012-6-22 18:32:06 | 显示全部楼层

RE:电机启动时瞬间电流是多大

这个与泵的电机有很大关系!如果说的是三相鼠笼异步电机的话,记得是4~7倍,但是不是绝对的。
不过一般要求电机的起动电流不能超过其额定电流的2~5倍。
电机功率超过30kw的电动机不适合频繁启动,因为30kw以上电机启动电流一般为额定电流的6-7倍,频繁启动会增加电机温升,造成烧毁电机的可能。

直流电动机的启动电流公式Ist=(Un-Ea)/Ra,启动时n=0电枢电势Ea=nCeФ=0,而Ra不变,所以将额定电压直接加至电枢两端,电流可达额定电流的10~30倍,故一般只有功率很小的直流电机可采用直接启动,其余都不允许直接启动。
发表于 2012-6-22 19:50:16 | 显示全部楼层

RE:电机启动时瞬间电流是多大

属于正常现象,最大可到7倍额定电流
发表于 2012-6-22 21:08:26 | 显示全部楼层

RE:电机启动时瞬间电流是多大

正常现象了,一般电机的起动电流是额定电流的5至7倍,时间很短就会过去,随电机的转速升高,电流就会降到额定值。
发表于 2012-6-22 22:26:36 | 显示全部楼层

RE:电机启动时瞬间电流是多大

汗一个⊙﹏⊙b汗。。。。

这太正常了!~!
发表于 2012-6-22 23:44:46 | 显示全部楼层

RE:电机启动时瞬间电流是多大

三相笼形异步电动机的启动有两种方式,第一种是直接启动,即将额定电压直接加在电动机定子绕组端。第二种是降压启动,即在电动机启动时降低定子绕组上的外加电压,从而降低启动电流。启动结束后,将外加电压升高为额定电压,进入额定运行。两种方法各有优点,应视具体情况具体确定。从电动机容量的角度讲,通常认为满足下列条件之一的即可直接启动,否则应采用降压启动的方法。一:容量在10千瓦以下;二:
3/4 供电变压器容量/4乘以启动电动机功率