电机启动时瞬间电流是多大

[复制链接]
发表于 2012-6-22 05:30:25 | 显示全部楼层

RE:电机启动时瞬间电流是多大

大电机2-5倍,小电机4-12倍
发表于 2012-6-22 09:24:55 | 显示全部楼层

RE:电机启动时瞬间电流是多大

电机的启动电流和电机的启动方式有关系。直接启动一般在5-7倍。软启动就不一定了,现在很多上了高压变频器的,启动电流很小,都超不多额定电流。提醒以下启动不是瞬间这么大,如果带负荷启动大概要几十秒钟的启动时间。
发表于 2012-6-22 13:19:25 | 显示全部楼层

RE:电机启动时瞬间电流是多大

电机的直接启动电流一般为4~7倍的额定电流,降压启动电流一般为2.5~4倍,降压设备不同电流不同。
发表于 2012-6-22 17:13:55 | 显示全部楼层

RE:电机启动时瞬间电流是多大

最近遇到18.5的电机最高达到了189安持续2秒下来了,没跳?汗!
发表于 2012-6-22 21:08:25 | 显示全部楼层

RE:电机启动时瞬间电流是多大

电机直接启动一般为5~8倍电机额定电流,这也不是绝对的,还要视电机功率大小、负载情况而定;降压启动一般为2~4倍电机额定电流,软启动是可以设定启动电流倍数的。我们一般是10kW以下采用直接启动,10~30kW采用星三角降压启动,30kW以上一般采用软启动。大功率电机必须采用降压启动,否者极易烧毁电机和拉跨电网电压而引起事故。