关于热电偶测温

[复制链接]
发表于 2012-6-21 12:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶在现场测量时候要加上室温,对吗???
经补偿导线进控制室,在控制室里面测量时候要减去室温,对吗??
在DCS里面做补偿,如20度,是减去吗???

求助大家
发表于 2012-6-21 17:11:45 | 显示全部楼层

RE:关于热电偶测温

海友。热电偶测量时测量端和二次表接线端的环境温度是不同的,因此需要补偿的,这就是补偿导线的作用。如果使用补偿导线,就不需要考虑额外补偿因素。另外,DCS系统在设计时已在电路和程序中考虑补偿,也不需要额外补偿计算。