请教:连接本安型火警手动按钮的连接线

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
线的编号:S1030-11 SC20E 谢谢!
发表于 2012-6-22 21:47:10 | 显示全部楼层

RE:请教:连接本安型火警手动按钮的连接线

能说具体点是什么牌子的火警手动按钮吗?
发表于 2012-6-22 22:26:15 | 显示全部楼层

RE:请教:连接本安型火警手动按钮的连接线

很抱歉,因为我不是电气专业的,我是工艺的。我查了一下本安型手动报警按钮型号:J-SAB-M-M500KEIS备注中说不低于EXDⅡCT5.目前不清楚这个区域用什么线?谢谢!
发表于 2012-6-22 23:05:20 | 显示全部楼层

RE:请教:连接本安型火警手动按钮的连接线

如果你确认的是本安型的手报,那你必须采用本安带屏蔽的电缆,否则就不是本安系统了。建议本安电缆型号:ZR-DWL-ia-K2YJVR-HL1*2*1.5
发表于 2012-6-22 23:44:25 | 显示全部楼层

RE:请教:连接本安型火警手动按钮的连接线

4# 伤情鸟2008 我们这里电气上显示的型号是NBN-BAVVP3-1*2*1.5的,不知道可以不?
发表于 2012-6-23 00:23:30 | 显示全部楼层

RE:请教:连接本安型火警手动按钮的连接线

应该可以,电缆型号各厂家给的样本上有差距,设计院之间也有差距,我们4楼用的就不一样。你照着他上面的用出问题他负责,你不放心自己改掉,出了问题自己负责。