我公司35KV的PT突然之间放炮

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家说PT放炮都有什么原因引起的,谢谢
发表于 2012-6-22 17:52:39 | 显示全部楼层

RE:我公司35KV的PT突然之间放炮

楼主能不能把事故现象描述详细一点,如果是系统是在带有负载正常运行情况下放炮,可能是系统有间隙性单相接地,产生过电压易导致PT及熔断器炸裂,或者是系统产生谐磁铁振所致,总之,PT故障因素很多,要根据故障反复推敲,为了防止有类似故障发生,最好选用质量较好的全绝缘PT,并配置好一二次消谐装置,如果系统对地电容电流大于20A,系统应设置消弧线圈。
发表于 2012-6-22 18:31:44 | 显示全部楼层

RE:我公司35KV的PT突然之间放炮

学学 多了解了 对机电了解不多
发表于 2012-6-22 19:10:49 | 显示全部楼层

RE:我公司35KV的PT突然之间放炮

1、PT质量问题。
2、PT柜密封是否严密,是否有老鼠等小动物进入造成短路。
3、PT柜是否灰尘太多。
4、电压是否太高或波动大。
发表于 2012-6-22 19:49:54 | 显示全部楼层

RE:我公司35KV的PT突然之间放炮

最大可能就是PT熔断器击穿!
发表于 2012-6-22 20:28:59 | 显示全部楼层

RE:我公司35KV的PT突然之间放炮

看系统是否发生铁磁谐振,应该有消谐装置吧
发表于 2012-6-22 21:08:04 | 显示全部楼层

RE:我公司35KV的PT突然之间放炮

把PT提高一个电压等级注意高压室防尘防潮
发表于 2012-6-22 21:47:09 | 显示全部楼层

RE:我公司35KV的PT突然之间放炮

1、大连第一互感器的产品质量可靠
2、一次、二次均安装了消谐器
3、是运行正常突然放炮的
4、放炮时候直接将保险炸碎,PT裂缝避雷器直接炸掉

现在原因查出来了,外部线路有一个35KV电缆头出线了弧光接地,引起了谐振,造成了PT的磁饱和,导致最后的放炮,首先谢谢大家给与的支持,希望大家也看看这个帖子

解决方法
1、将PT更换为能够抵抗3.5倍过电压的PT
2、PT要求能够抑制磁饱和放炮
3、将一次消谐器改为高敏电阻式的消谐器
4、二次消谐器用的线要求为4平方并且中间不允许有保险接头等问题

以上问题是我总结的希望对大家有用。
发表于 2012-6-22 22:26:14 | 显示全部楼层

RE:我公司35KV的PT突然之间放炮

路过学习学习!增长见识知识。
发表于 2012-6-22 23:05:19 | 显示全部楼层

RE:我公司35KV的PT突然之间放炮

请问您那里原来的一次消谐装置是什么的,为啥一点作用不起呢?还有其他因素吗?谢谢了。