刚接触到电气这一块,请问大虾们多大电机配置多大的交流接触器-热继电器,还有断路器,怎么计算啊?型号怎么选择?谢谢啦!! ,如果有资料也可以发到我的邮箱:yao_tao118163.com,
发表于 2012-6-22 05:30:02 | 显示全部楼层

RE:交流接触器热继电器

主要还是看通过接触器或继电器线圈的电流有多大,然后选择相应的接触器或继电器
发表于 2012-6-22 08:45:27 | 显示全部楼层

RE:交流接触器热继电器

找ABB的选型样本资料,上面标示的很清楚。
发表于 2012-6-22 12:00:52 | 显示全部楼层

RE:交流接触器热继电器

国内的我还是推荐正泰的。多看些电器元件的说明书就差不多了,你的这问题完全可以考自己解决,加油!!
发表于 2012-6-22 15:16:17 | 显示全部楼层

RE:交流接触器热继电器

交流接触器能承受的最大电流一定要大于电机的额定电流,根据额定电流可设定热继的动作电流,动作电流只要在所选热继的设定范围内即可
发表于 2012-6-22 18:31:42 | 显示全部楼层

RE:交流接触器热继电器

接触器主要考虑线圈电压及触点电流。
发表于 2012-6-22 21:47:07 | 显示全部楼层

RE:交流接触器热继电器

(1)交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。
    (2)负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负载运行时分断需要电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流。
  
    (3)按短时的动、热稳定校验。线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。
  
    (4)接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触器要能够在85~110%的额定电压值下工作。如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可能对跳闸指令不起作用。
  
    (5) 根据操作次数校验接触器所允许的操作频率。如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。
  
    (6)短路保护元件参数应该和接触器参数配合选用。选用时可参见样本手册,样本手册一般给出的是接触器和熔断器的配合表。
  
    接触器和空气断路器的配合要根据空气断路器的过载系数和短路保护电流系数来决定。接触器的约定发热电流应小于空气断路器的过载电流,接触器的接通、断开电流应小于断路器的短路保护电流,这样断路器才能保护接触器。实际中接触器在一个电压等级下约定发热电流和额定工作电流比值在1~1.38之间,而断路器的反时限过载系数参数比较多,不同类型断路器不一样,所以两者间配合很难有一个标准,不能形成配合表,需要实际核算。
  
    (7)接触器和其它元器件的安装距离要符合相关国标、规范,要考虑维修和走线距离。