发表于 2012-6-22 02:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂用电失去的处理/ i' v3 v- j5 @/ F- y9 Z
备用电源不可用,此时,直流系统负荷由蓄电池带还是用柴油发电机带保安段带?
发表于 2012-6-22 06:47:52 | 显示全部楼层

RE:厂用电失去的处理!

柴油发电机带吧,我们也是这样
发表于 2012-6-22 11:21:27 | 显示全部楼层

RE:厂用电失去的处理!

如果符合小(1000kw以下),完全可以用蓄电池。符合大(10kw以上),你的蓄电池肯定带不动。至于1kw-10kw,你自己看着办。
发表于 2012-6-22 15:55:02 | 显示全部楼层

RE:厂用电失去的处理!

如果负荷小(10kw以下),完全可以用蓄电池。
负荷大(10kw以上),你的蓄电池肯定带不动。
至于1kw-10kw,你自己看着办。
发表于 2012-6-22 20:28:37 | 显示全部楼层

RE:厂用电失去的处理!

抱歉,你的问题有问题.
直流,交流是不能混用的.保安段是交流电源,直流多为控制及应急负载.