工控之家

 找回密码
加入工控之家

35KV系统接地故障处理

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、    恢复音响及信号,记录时间。
2、    将绝缘监察表切换开关放在35KV位置,查看相对地电压,
3、    若设备上有人工作时,立即停止工作。
4、    迅速检查35KV系统设备及出口线路上有无接地故障。
5、    报告值班调度员,所长或技术员
6、    若发现所内设备有接地故障时,则迅速请示值班调度员采取措施消除接地点,
7、    如确认所内无接地故障时,则应判明接地的故障线路,请示值班调度员,其选择顺序由值班调度员决定,选择时应使用重合闸,在选择前应检查重合闸指示灯明亮,压板在投入,直流母线电压应予正常,若选择接地故障时重合闸未动可立即操作合闸把手强送一次。
8、    已判明接地故障线路后,迅速报告调度派人检查接地故障线路接地点,并行处理。
发表于 2012-6-22 23:04:31 | 显示全部楼层

RE:35KV系统接地故障处理

下了,学习中
发表于 2012-6-22 23:43:36 | 显示全部楼层

RE:35KV系统接地故障处理

学习了,谢谢楼主