哪些情况变频器适用

[复制链接]
发表于 2012-6-21 00:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单位要求我们作节能方案,要把电费降低10%~20%。我们采取了大型设备避峰就谷的运行方案。现在的用我们总电费除以总电量,得出电单价是0.69元。高峰时段电价是1.003元,平峰时段电价是0.67元,低谷电价是0.281元,三种时段平均电价是0.65元;现在的电单价是否合适,有没有达到节能的目的??
  水泵房的电机有大功率水泵,我准备改用变频,现在将数据提供出来,帮忙分析一下,是否可以适用变频节能。
    30KW电机 (循环水泵)   使用电流42A    铭牌额定电流57.6A    
    18.5KW电机(冷却水泵)   使用电流21.5A   铭牌额定电流36.5A
   30KW电机 (空调水泵)   使用电流29A    铭牌额定电流57.6A
    30KW电机 (普冷水泵)   使用电流26A    铭牌额定电流57.6A
使用变频器降低频率,电机转速及水泵扬程、流量是否都相应的减少?
发表于 2012-6-21 03:25:37 | 显示全部楼层

RE:哪些情况变频器适用

泵类的降速调节出口压力和流量等也要用到变频器,
发表于 2012-6-21 06:41:02 | 显示全部楼层

RE:哪些情况变频器适用

1、避峰就谷后的电单价不能这样计算。应该把每个时段的时间*费率*功率=各个时段的电费,三个时段的电费之和就是改进后的电费,(改进前电费-改进后电费)/改进前电费的结果就是节电率了。
2、从电机铭牌电流和实际电流来看,明显的大马拉小车,使用变频改造是合适的。
3、使用变频器降低频率,电机转速及水泵扬程、流量是都相应的减少的。
发表于 2012-6-21 09:56:27 | 显示全部楼层

RE:哪些情况变频器适用

30KW的电机,我们用变频后,频率降低,流量和压力也降低了,车间里说水不够用了,为什么
发表于 2012-6-21 13:11:52 | 显示全部楼层

RE:哪些情况变频器适用

频率只能往下调一点点,在45频率
发表于 2012-6-21 16:27:17 | 显示全部楼层

RE:哪些情况变频器适用

4# gongweihua
  频率下降后,流量和压力一定会下降的。频率与流量成正比,压力与频率的平方成正比。功率与频率的三次方成正比。可见降低频率后节电的效果是非常明显的,但在在改造前一定要对原来的使用情况进行一下评估。
发表于 2012-6-21 19:42:42 | 显示全部楼层

RE:哪些情况变频器适用

高手指点,我又学到一点,流量和频率成正比,压力和频率成平方比,功率和频率成三次方比
发表于 2012-6-21 22:58:07 | 显示全部楼层

RE:哪些情况变频器适用

按实际的情况,虽然不用变频前压力高,电流低,但用变频后,压力低、电流低,随之而来的是车间用水就不够用,只能往下调一点点的频率,那肯定起不到节能的效果。使用变频器,电机的运行电流与额定电流的差额是多少?就是运行电流与额定电流的比值。谢谢!
发表于 2012-6-22 02:13:32 | 显示全部楼层

RE:哪些情况变频器适用

1、 变频调速的原理
交流异步电动机的转速公式为:
n=60f(1-s)/p  (1)
  其中:n—电机转速r/min;
    f—定子供电频率Hz;
    p—极对数;
    s—转差率。
  由上式(1)可知,改变异步电动机的电源频率f就可以改变电机的转速n。
2、节能原理
  风机、水泵都为典型的平方减转矩负载,下面以水泵为例说明此类负载的节能原理。
水泵的电动机轴功率P与其流量Q,压力p之间的关系式如下:
P∝Q×p       (2)
  当电动机的转速为n1、n2时,流量由Q1变化到Q2,此时Q、p、P相对于转速的关系如下:
        Q2=Q1×(n2/n1)
p2=p1×(n2/n1)2   (3)
        P2=P1×(n2/n1)3
   而电动机的轴功率P和转矩T的关系为:
        T∝P/n
   因此:  T2=T1×(n2/n1)2   (4)
由式(3)和式(4)可以看出,调节电机转速即可调节流量,水泵转矩与转速的2次方成正比, 水泵轴功率(功率输出)与转速的3次方成正比,从理论上讲,速度降低10%时会带来30%左右的功率下降,由于功率的大幅度降低,可获得显著的节能效果。
  下表为速度降低后的理论节能表
n2/n1    100%    90%    85%    80%    70%    60%    50%
P2/P1    100%    73%    61.4%    51%    34%    21.6%    13.0%
发表于 2012-6-22 05:28:57 | 显示全部楼层

RE:哪些情况变频器适用

是不是一般变频器所调频率在40HZ以下,电机运行才有节能效果?40HZ以上节能基本就没有什么意义了。