我厂高压配电室里一共有9个高压开关柜,其中以个高压进线柜、2个变压器开关柜、其余为冰机开关柜(高压电机)。请问高压柜的低压回路必须要有不间断电源吗。
发表于 2012-6-21 09:56:13 | 显示全部楼层

RE:关于高压室里的不间断电源

不间断电源的供电对象为“OI“类负荷,
“OI“类负荷的定义是:
在设备运行期间,以及停机(包括事故停机)过程中,甚至在停机以后的一段时间内,
需要进行连续供电的负荷。
LZ所说的情况,如果没有专门的控制系统,仅仅是开关柜的操作/控制电源的话,不需要UPS供电。
发表于 2012-6-21 13:50:43 | 显示全部楼层

RE:关于高压室里的不间断电源

我的理解是:这个高压配电室,需要的是直流屏控制系统。它既能给操作供电,也能给保护提供电源。并且直流屏的蓄电池,在高低压全停电时,还能提供一段时间的电源。也可以用作事故照明。
发表于 2012-6-21 17:45:13 | 显示全部楼层

RE:关于高压室里的不间断电源

<div class="quote">
我的理解是:这个高压配电室,需要的是直流屏控制系统。它既能给操作供电,也能给保护提供电源。并且直流屏的蓄电池,在高低压全停电时,还能提供一段时间的电源。也可以用作事故照明。
[size="2"][color="#999999"]zjhu 发表于 2009-10-25 22:27 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-21 21:39:43 | 显示全部楼层

RE:关于高压室里的不间断电源

按楼主的介绍是可以不要不间断电源的,你的配电室以前就没有配置不间断电源,到目前还能正常运行,说明你的高压柜体的继电保护采用的交流操作,采样的电流互感器回路电流,没有不间断电源不影响保护,只是进线跳闸后配电室无照明,还有就是开关要手动合闸,不能电动合闸。就是要配不间断电源,也必须是在线式UPS。
发表于 2012-6-22 01:34:13 | 显示全部楼层

RE:关于高压室里的不间断电源

高压柜的低压电路(二次回路)应使用直流电源。
发表于 2012-6-22 05:28:43 | 显示全部楼层

RE:关于高压室里的不间断电源

关于高压柜二次回路使用蓄电池直流电源还是用ups交流电源,大家有什么看法?
从安全角度讲那个更符合实际要求?
从投资成本上讲那个性价比高?
发表于 2012-6-22 09:23:13 | 显示全部楼层

RE:关于高压室里的不间断电源

高压柜没有要求需要专门加UPS,UPS一般是用用在控制室给机柜供电的,高压间有个直流柜完全就可以了。
发表于 2012-6-22 13:17:43 | 显示全部楼层

RE:关于高压室里的不间断电源

高压柜没有要求需要专门加UPS,UPS一般是用用在控制室给机柜供电的,高压间有个直流柜完全就可以了。
发表于 2012-6-22 17:12:13 | 显示全部楼层

RE:关于高压室里的不间断电源

配电室一般都要配直流屏的吧