DCS断电应急预案

[复制链接]
发表于 2012-6-21 12:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCS断电应急预案<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-21 15:07:57 | 显示全部楼层

RE:DCS断电应急预案

非常感谢,下载学习中。我部门就有几次因不间断电源故障造成DCS突然断电数据丢失,很头疼。感谢楼主指导。
发表于 2012-6-21 17:44:17 | 显示全部楼层

RE:DCS断电应急预案

学习了,下载了,可以给DCS设置一个UPS电源啊!
发表于 2012-6-21 20:20:37 | 显示全部楼层

RE:DCS断电应急预案

DCS应该带UPS,可以断电后坚持大概30分钟吧,
发表于 2012-6-21 22:56:57 | 显示全部楼层

RE:DCS断电应急预案

谢谢,我用不上,我有UPS电源
发表于 2012-6-22 01:33:17 | 显示全部楼层

RE:DCS断电应急预案

我们的dcs都是两路ups供电的,安全性更高一些。
发表于 2012-6-22 04:09:37 | 显示全部楼层

RE:DCS断电应急预案

很好,正好看一下,谢谢!
发表于 2012-6-22 06:45:57 | 显示全部楼层

RE:DCS断电应急预案

使用高可靠的UPS供电系统会更好。
发表于 2012-6-22 09:22:17 | 显示全部楼层

RE:DCS断电应急预案

制盐DCS系统断电应急预案

1、承诺
1.1相关管理技术人员30分钟赶到现场
1.2名单:
2、DCS系统断电应急处理程序
2.1 立即关闭转排盐阀,停止各效转料泵,关闭各效进料阀;
2.2立即报告公司及生产部相关领导DCS发生异常情况,请求各相关领导协助立完成DCS系统的恢复工作。
2.3通知电控部电仪班长,联系仪修人员进行紧急修理。
2.4通知各泵岗位人员紧急监控各效循环泵及反冲水泵,冷凝水泵电流,确保其正常运行。
2.4通知停脱水干燥系统,暂停出盐,待通知;同时启用1#2#3#筒仓贮盐,报生产调度室,与纯碱事业部联系输盐量,保证纯碱生产用盐。
2.5通知各泵岗位人员紧急监控各效循环泵及反冲水泵,冷凝水泵电流,确保其正常运行。
2.6 紧密联系纯碱事业部,热电部,电控部,酸钠,矿山,了解与制盐相关的水,电,汽,盐,生产运行参数,以便调控制盐蒸发系统稳定。
2.7定专人负责液位旁通管液位监控、各效冷凝水的排放控制、主蒸汽压力温度的监控、循环泵电流状况的监控、以确保蒸发系统的正常运行。
3、岗位人员分工
3.1 班长:a、负责与公司及事业部相关领导的通讯联系。b、其它事
业部的生产联系督促电控部仪修人员的迅速到位维修c、主控岗
位人员及司泵岗位人员的工作分配。员及司泵岗位人员的工作分配。d、随时了解生产各参数变化。
3.2 生产小组长:a、负责监督主控岗位人员将进料阀,排盐阀关闭到位;并根据生产情况,及时调控各效进料。b、负责25.00层液位旁边管监控人员到位并注意到液位变化情况。c、负责司泵岗位人员,对循环泵电流的监控工作到位;I效、V效冷凝水泵的正常运行监控工作到位。d、负责司泵岗位人员,停止各效转料泵,并关闭好相关阀门。e、负责联系停脱水干燥,并不断巡视主蒸汽压力温度及冷凝水水位的监控工作。
3.3 主控岗位人员工作分配:a、关闭各效排盐阀。b、关闭各效进料阀。c、至25:00液位旁通管处监控液位,并将变化情况报至班长。d、巡视主蒸汽温度压力及冷凝水液位变化情况。
3.4 司泵岗位人员:a、监控循环泵电流变化情况,并及时报班长。b、监控I效、V效冷凝水泵运行状况,并及时调控。c、巡检各效循环泵运行监控。
3.5 输盐岗位人员:加强各输盐皮带监控,保证纯碱事业部生产用盐。


制盐事业部
二〇〇七年九月二十五日
发表于 2012-6-22 11:58:37 | 显示全部楼层

RE:DCS断电应急预案

一般的DCS都应该有UPS供电的!