在无设计单位参与的情况下,电控厂家、操作管理人员有责任,电机厂家无责(甲方未提要求)。
如有设计单位负责整套设备的设计,则设计单位应承担主要责任,电控厂家、操作管理人员负部分责任。
电控厂家责任在于设计缺陷、元器件品质不达标。
操作管理人员未做好设备的巡检、保养工作。
发表于 2012-6-22 22:23:47 | 显示全部楼层

RE:电机烧了,谁的责任?

这个问题,是属于维护问题了,时间继电器不工作,运行没看出来,想找厂家也难啊!
发表于 2012-6-22 23:02:52 | 显示全部楼层

RE:电机烧了,谁的责任?

大家讨论得很热烈,实际上从设备的管理责任来说,使用单位的操作运行人员承担60%以上的责任,电控柜厂家承担40%的责任,设备购买了,就是自己的财产,不管是不是质保期内,操作人员都要精心操作、精心维护,要有专业人员来进行点检。因为现在一般购买设备付款比例都比较高,追偿不是不行,关键是需要精力、时间、金钱,因此设备的管理是最重要的。
发表于 2012-6-22 23:41:57 | 显示全部楼层

RE:电机烧了,谁的责任?

负责的问题当然与责任是连接一起的
只有责任明确了 才能确定有谁来负责
发表于 2012-6-23 00:21:02 | 显示全部楼层

RE:电机烧了,谁的责任?

250KW电机用3个月,由于时间继电器损坏,星形不能转换三角形运行。长时间星形运行,造成电机烧坏。说明电机厂电机没有本质问题。我认为电机厂家没有过错。不承担责任。作为操作工,没有及时发现电机星三角没有切换过来而引起烧坏电机的。责任为70%。电器柜在保修期之内由于时间继电器损坏。控制柜厂家30%。