工控之家

 找回密码
加入工控之家

电机烧了,谁的责任?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 17:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1# hby1224

  1、电机厂家是否应当在线圈内部埋设测温热电偶,以便观察和保护。这有国家标准,当初订货是是否有特殊要求。
  2、作为电控柜厂家,在电机长时间不能转运行的情况下,应当设置保护或延时装置,及时切断控制回路。该电控柜没有,也应付相应的责任。主要责任应该在开关柜厂家,但如果开关柜内比如时间继电器是你指定的,他们的责任要小!
  3、作为操作工,没有及时发现电机没有转入运行,当然要付一定责任,因为电机在从星形切换到三角形时有一明显的二次合闸过程,同时会发出很大的振动声,且运行指示灯会点亮。所以要从管理上也找一些原因!
发表于 2012-6-21 21:38:36 | 显示全部楼层

RE:电机烧了,谁的责任?

我认为电控柜厂家应该负90%,使用厂家负10%,电机厂家和操作工都没有责任,理由如下:
1、电机烧坏是过热引起的,电控柜中的过热保护装置失效或没有装;
2、时间继电器坏了也是质量问题,电控柜厂应把好质量关;
3、使用厂家没有安装电机温度监控装置,操作工不知到电机的温度,责任在使用厂家的管理不力。
发表于 2012-6-22 02:12:11 | 显示全部楼层

RE:电机烧了,谁的责任?

1# hby1224


电控柜厂家应担70%责任,操作工担30%的责任
发表于 2012-6-22 06:45:46 | 显示全部楼层

RE:电机烧了,谁的责任?

柜子设计有缺陷啊
没有预防措施,使用的器件也有问题
发表于 2012-6-22 11:19:21 | 显示全部楼层

RE:电机烧了,谁的责任?

技术人员干什么去了,技术人员才要负责任,怎么把的关啊 。
发表于 2012-6-22 15:52:56 | 显示全部楼层

RE:电机烧了,谁的责任?

电控柜厂家负70%责任,厂里负20%,主管领导负8%,操作工负2%
发表于 2012-6-22 20:26:31 | 显示全部楼层

RE:电机烧了,谁的责任?

我自己认为是都有问题的:
1.公司管理上的缺陷.a.没有质量保证金b.在对员工的管理上和技能培训上存在不足.使得事故的出现和解决问题时留下了隐患.
2.电控柜厂家:在设计上有缺陷,电控柜不能在出事故前使电源断开.
3.操作工:没有按正常程序操作,巡查.这次事故本可以避免的,是操作工的粗心大意发生的.
现在的解决问题就是法律手段把两家都告上法庭.开除采购员.对公司的管理要重视并注意提高员工的操作技能