发表于 2012-6-22 09:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家谁有用过低压双电源自动转换开关的经验?

我这里需要上一个大约250A的 双电源转换开关,

以前采用的是进口CB级的产品,但是前几天出事熔焊了。造成反送电(操作问题)。

现在需要更换开关,有几个问题需要请假、落实:

1、双电源自动转换开关 国产的过不过关?
2、有资料说国外对这东西技术封锁? 国内外主要差距在哪里?
3、PC级和CS级的 造价哪个高?差多少大概?
4、联锁方面 到底有没有做的比较可靠的?大多产品都是简单的机械联锁,个别有机械和电气双联锁 ,但又都不说的很明白,
5、大家有成熟的应用推荐几个来!~!
发表于 2012-6-22 13:16:30 | 显示全部楼层

RE:低压双电源自动转换开关/装置

了解一点ATS,先冒昧回答部分:

1、国产ATS在低端,一般额定电流在400A以下是过关的;
2、CB级和PC级价格不好比,按道理应该是CB级高一点,因为可以省掉断路器了。但两者用处不一样的。CB级可以开断故障,但动作时间达到一分钟左右。PC级切换时间100多ms即可,但没有灭弧能力,且ICW(短时耐受短路电流)幅值和时间没有很大裕度(进口品牌额定电流400A的,只能耐受30KA-40KA,持续30-40ms),用在短路建筑领域尚可,用在工业系统有很大隐患,需要严格校验短路电流。
3、原理上国内厂家也掌握,但执行机构(一次开关)部分国内的还有差距,主要是额定电流较大时。
4、个人观点如果对切换时间没有特别要求,则用备自投 传统低压断路器即可。
发表于 2012-6-22 17:11:00 | 显示全部楼层

RE:低压双电源自动转换开关/装置

双电源自动转换开关国产的还是有部分厂家是过关的,我所知道的泰永科技就是其中一家,首都机场都用的他们的,况且《GBT14048.11-2008低压开关设备和控制设备第6部分多功能电器第一篇自动转换开关电器》这个标准就是他们带头起草的,现在还有CC级(采用接触器)。 国内外主要差距在就是操作机构的转换动作时间,有的场所要就失电时间很短,可能就几个周波时间内,CB级根本满足不了这个要求,只有PC级采用电磁铁动作才能满足此要求。总的来说,PC级的可靠性最高,新标准主要偏重双电源自动转换可靠性这个功能,对保护强调相应要弱一点,一般要求在ATS前加断路器或熔断器。
发表于 2012-6-22 21:05:30 | 显示全部楼层

RE:低压双电源自动转换开关/装置

公司大楼双电源改造方案
一、故障原因分析:
鉴于大修期间双电源自动转换开关切换故障造成的反送电问题,进行如下分析: