变压器并联运行

[复制链接]
发表于 2012-6-20 18:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器并联运行后容量是否就是直接相加就可以了,需要乘以一定系数吗?
发表于 2012-6-20 22:50:32 | 显示全部楼层

RE:变压器并联运行

变压器为500kva和250kva。其他条件均符合并联标准。
发表于 2012-6-21 03:24:07 | 显示全部楼层

RE:变压器并联运行

请海川的兄弟指教一下。
发表于 2012-6-21 07:57:42 | 显示全部楼层

RE:变压器并联运行

容量相差太大了,并联变压器的容量不应超过3比1。还是各带个的负载比较好。
发表于 2012-6-21 12:31:17 | 显示全部楼层

RE:变压器并联运行

按理说应该可以并联的,就是不知道使用后输出容量怎么分,可不可以达到输出容量的90%
发表于 2012-6-21 17:04:52 | 显示全部楼层

RE:变压器并联运行

变压器并列运行方式,能够提高供电的可靠性,如果一台变压器发生故障,可以把它切除,由其余变压器继续向负载供电。在负载过大的情况下,还可以拉掉一些次要负载,从而保证了重要负载的不间断供电。
变压器采用并列运行方式,在一定的条件下,可以提高变压器的运行效率。变压器的效率是在一定范围内变化的,当变压器的不变损耗与可变损耗相等时,变压器的效率最高,此时,变压器的负载大概在额定容量的50%附近。负荷过大过小,效率都要降低。控制变压器的投入台数,可以在一定条件下使变压器在高效率下运行。
变压器采用并列运行方式,由于负荷分配不均衡,以致各台变压器的负载率不一致的缺点。
变压器并列运行虽然有其好处,但还是任意两台变压器都能够并列运行。并列运行的变压器必须符合一定的条件,这些条件就是:
1.变压器的接线组别相同;
2.变压器的变压比应相等,允许的最大误差不超过±5%;
3.变压器的短路阻抗百分比应尽量相等,允许的最大误差不同不超过±10%;
4.变压器的容量比不超过3:1。
当并列运行的各台变压器容量差别过大时,容易出现有的变压器已过载,而有的变压器仍在仍在欠载运行,无法使所有变压器同时发挥出最大供电能力。为此,特别规定:变压器并列运行时,各台的容量比不得超过3:1。
发表于 2012-6-21 21:38:27 | 显示全部楼层

RE:变压器并联运行

容量相差太大(超过三分之一),负荷难以分配,很容易把容量小的变压器烧坏,最好不要并联。
发表于 2012-6-22 02:12:02 | 显示全部楼层

RE:变压器并联运行

容量比是2:1,相差没超过3:1
发表于 2012-6-22 06:45:37 | 显示全部楼层

RE:变压器并联运行

2:1当然比3:1大了
发表于 2012-6-22 11:19:12 | 显示全部楼层

RE:变压器并联运行

并联变压器最好是两台容量相等,最大相差不超过3:1,一台变压器是500kVA,另一台的容量应该在333kVA以上才可以使负载能正常分配。