发表于 2012-6-22 06:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司食堂使用一台压面机,昨天食堂员工拔插座时发生短路造成手被烧伤,此设备没有安装漏电保护器,现要安装漏电保护器,可是插座是三相的,无法接入零线,请问该怎么办?
发表于 2012-6-22 11:18:52 | 显示全部楼层

RE:民用设备接地保护

因为你的设备用的是三相电源,如果三相短路或两相短路,漏电保护器是不能起到保护作用的,应该再加装过电流保护更加可靠。设备外壳必须安全接地。我觉的漏电保护器的零线是可以用地线代替的。
发表于 2012-6-22 15:52:27 | 显示全部楼层

RE:民用设备接地保护

漏电保护器有四极的,并且一定要加零线,压面机机体裸漏的金属必须接零。
还有,漏电保护器一定要加在插座的前一级。
发表于 2012-6-22 20:26:02 | 显示全部楼层

RE:民用设备接地保护

楼主所述的短路是回路短路,不是漏电故障,应该是在插座前加装微型断路器就可以了;如果需要防止漏电故障,那就要加装漏电开关,漏电开关是有短路和漏电保护功能的,接地保护采用保护接零,把插座取了,直接硬连电源线,零线接设备外壳,用漏电开关控制设备电源。