检修时,应注意些什么?
发表于 2012-6-22 09:20:33 | 显示全部楼层

RE:防爆电机在检修时有何特殊要求?

防爆电机检修后,接线盒处的密封必须严密,防止可燃性气体漏进来,从而达不到防爆的功能。
发表于 2012-6-22 13:15:03 | 显示全部楼层

RE:防爆电机在检修时有何特殊要求?

1、防爆电机不得随意拆卸;拆卸检修时,不能用零件的防爆面作撬棒的支点,更不允许敲打或撞击防爆。
  2、拆卸电机时,应先取下风罩、风扇,再用套管板手拆卸端盖和轴承盖的螺栓,然后,用圆木或铜棒沿轴向撞击轴伸,使端盖和机座分开,最后取下转子。拆除零件,防爆面应朝上搁置,并用橡皮或布衬垫盖上,紧固螺栓,弹簧垫等注意不要丢失。
  3、浸漆和组装时,应将防爆面附着的绝缘漆或脏物清洗干净,不得用铁片等硬物刮划,但可以用油石研磨不平整的地方。
  4、若防爆面损伤,必须用铅锡焊料HISnPb58-2,焊剂为30%浓度的盐酸(对钢制零件)或含锡58~60%的锡锌焊料,焊剂为氯化铵30%,氯化锌70%,加水100~150%混合溶液(对铸铁件)进行焊补,焊料与零件的结合要牢固,凸起部分要磨平,达到规定的光洁度。
  5、为防止防爆面生锈,应在防爆面上涂抹机油或204-1置换型防锈油。
发表于 2012-6-22 17:09:33 | 显示全部楼层

RE:防爆电机在检修时有何特殊要求?

1、检修时候最好把电机送离防爆区检修
2、安装好后 最好做个置换(接线盒等)
发表于 2012-6-22 21:04:03 | 显示全部楼层

RE:防爆电机在检修时有何特殊要求?

防爆电机不得随意拆卸;拆卸检修时,不能用零件的防爆面作撬棒的支点,更不允许敲打或撞击防爆。