各位,DCS系统接地与装置防雷接地有何区别?
发表于 2012-6-22 09:20:30 | 显示全部楼层

RE:DCS系统接地与装置防雷接地有何区别?

DCS接地 应该是一个完整的系统,包括工作地、保护地、信号地。
综合来看,现在都推荐用 共用接地体来做接地,因此DCS系统一般要求 接地电阻不大于1欧姆。
防雷接地特指装置(包括设备等)的防雷保护。。。一般要求10欧姆。30欧姆以下就可以了。


有事先闪了!~!
发表于 2012-6-22 13:15:00 | 显示全部楼层

RE:DCS系统接地与装置防雷接地有何区别?

都是保护接地,但是一般来说建议是分开的,因为电力的接地中性点上或者接地上经常会存在电压。
发表于 2012-6-22 17:09:30 | 显示全部楼层

RE:DCS系统接地与装置防雷接地有何区别?

DCS接地是抗干扰,防雷接地是防雷击
发表于 2012-6-22 21:04:00 | 显示全部楼层

RE:DCS系统接地与装置防雷接地有何区别?

DCS系统一般要求 接地电阻不大于1欧姆。独立做比较好,抗干扰比较好。外界干扰对DCS影响小呀!
防雷接地特指装置一般为4欧姆以下就可以了。