工控之家

 找回密码
加入工控之家

电机烧坏,为什么热保护不跳

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color="#ff6600"]
[size="3"]1.当电机内部线圈出现短路时,热继电器不会动作,空气开关应动作;
[size="3"]2.热继电器动作原理是一个双金属片受热变形拖动一个长闭点断开,切断电机控制回路,来保护电机,它需要一个热量积累的过程,所以对过负荷、 缺相等起到保护作用,对短路等短时间造成电机烧毁的情况不会起多大作用,应该增加漏电保护,熔断体保护等;
[size="3"]3.也就是说,热保护是过负荷保护,如果电机接地或过流烧毁是不保护的。
[size="3"][size="3"]4.热保护整定值过大,整定值应选在正常工作电流稍大一点(频繁启动电机除外);
[size="3"]5.热继电器质量问题,质量欠佳,长期工作后性能变坏
发表于 2012-6-22 21:43:01 | 显示全部楼层

RE:电机烧坏,为什么热保护不跳

我补充一点,电机散热风扇损坏,电机得不到有效的散热,但电机工作电流是正常的,也会出现电机烧坏,热保护不跳
发表于 2012-6-22 22:22:06 | 显示全部楼层

RE:电机烧坏,为什么热保护不跳

热继电器有延时,它的安秒特性不好配合,现都用绕组温度保护
发表于 2012-6-22 23:01:11 | 显示全部楼层

RE:电机烧坏,为什么热保护不跳

电机扫堂,在短时间内就会使电机因过热而烧毁,而继电器因电流不会太大也不会跳。
发表于 2012-6-22 23:40:16 | 显示全部楼层

RE:电机烧坏,为什么热保护不跳

啊哦。原来是分享。。收到。。谢谢。。。
发表于 2012-6-23 00:19:21 | 显示全部楼层

RE:电机烧坏,为什么热保护不跳

还有一种可能就是设置的问题了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 20:41 , Processed in 0.246354 second(s), 37 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表