干式变压器问题?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 14:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间现使用干式变压器的容量为:2000KVA,所带的负载为:整流器,以下表格是从高压侧测得的功率和电流:
    1#       2#       3#       4#
功率:450KVA     366KVA    443KVA    442KVA
电流:134A       141A      127A     99A

从以上参数看:本人不明白为什么4#变电流小,功率高。而其他的相比4#变而言,电流大功率大,这是什么原因。请各位指教?
发表于 2012-6-22 15:51:00 | 显示全部楼层

RE:干式变压器问题?

1# qhlylxj
可能是4#变所带的负载功率因数低。
发表于 2012-6-22 17:09:10 | 显示全部楼层

RE:干式变压器问题?

请提供测量方法、功率是有功还是视在功率?是否是瞬时值?整流器是否是功率可调的?
发表于 2012-6-22 18:27:20 | 显示全部楼层

RE:干式变压器问题?

对呀?请提供测量方法、功率是有功还是视在功率?是否是瞬时值?整流器是否是功率可调的?
不然不好分析
发表于 2012-6-22 19:45:30 | 显示全部楼层

RE:干式变压器问题?

4#变的负荷不平衡吧,电流测的是负荷小的一相(基于电流表只有一只的情况),如要分析你得提供电压、负荷情况及接线情况
发表于 2012-6-22 21:03:40 | 显示全部楼层

RE:干式变压器问题?

以上的功率是有功功率。电压是400V
发表于 2012-6-22 22:21:50 | 显示全部楼层

RE:干式变压器问题?

单相负载还是三相负载
发表于 2012-6-22 23:40:00 | 显示全部楼层

RE:干式变压器问题?

有功功率不能用KVA作单位啊。估计由于高次谐波的影响造成的,高次谐波的产生往往由于整流元件尤其是可控硅等造成的。