工控之家

 找回密码
加入工控之家

车间接地问题,请教各位海友?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 19:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间接地问题,请教各位海友?今天在车间外围施工时,将车间的接地扁铁挖断,当时我下了一大跳,因为我们使用的设备是整流器(电压300V、电流270A),并且每个设备回液管道都有接地线,我想请教大家的是:
1、设备处理的是导电性很强的液体,接地破坏后,会不会导致整个设备处理的料液带电。
2、我检测了接地扁铁不带电,本人想着在设备没用停用时,用电焊机将接地线连接上,因电焊机是大电流设备会不会在焊接过程中将电焊机电 流反送到设备中给设备的安全运行带来意想不到的后果。
发表于 2012-6-21 22:54:44 | 显示全部楼层

RE:车间接地问题,请教各位海友?

接地系统是否安全可靠,关键点在与设备连接的扁铁阻值是否满足要求。而不在断不断。
发表于 2012-6-22 02:10:09 | 显示全部楼层

RE:车间接地问题,请教各位海友?

咋没人回答呀。请各位帮帮忙?
发表于 2012-6-22 05:25:34 | 显示全部楼层

RE:车间接地问题,请教各位海友?

[size="6"]厂区在新建时都会有全厂接地和防雷系统
[size="6"]建筑物、设备的接地都会连接到接地网
[size="6"]每个建筑物周围都有多个接地极的,断一处问题不大的
[size="6"]并且设备还有一个重复接地,不会有事的
发表于 2012-6-22 08:40:59 | 显示全部楼层

RE:车间接地问题,请教各位海友?

那问问我们盐土地,接地扁铁有腐蚀情况,对接地有什么影响。
发表于 2012-6-22 11:56:24 | 显示全部楼层

RE:车间接地问题,请教各位海友?

接地如有腐蚀会影响到传输,会不安全
发表于 2012-6-22 15:11:49 | 显示全部楼层

RE:车间接地问题,请教各位海友?

接上就可以了,没有什么大不了的,腐蚀太严重就应该重新做一下,焊接的时候把电焊机的地线就接在焊接部位,地线不能接在室内就没有什么关系了。焊接完成后也要做防腐处理的,最简单的办法就是焊接完了,不要等冷却了,用块沥青涂两遍就是很好的防腐处理。
发表于 2012-6-22 18:27:14 | 显示全部楼层

RE:车间接地问题,请教各位海友?

接地断后物料带不带电要看你的整流器前有没有隔离变压器,如果有,哪有一根线接地也不能形成回路还是安全的。一定要尽快修复
发表于 2012-6-22 21:42:39 | 显示全部楼层

RE:车间接地问题,请教各位海友?

如果阻值降不到四欧话,可以浇水,或加粗盐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 17:32 , Processed in 0.301036 second(s), 46 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表