朋友公司一小型炼油厂接到防雷设施整改建议书:
1.主控室五过电压保护措施,须加装相应的电源,信号避雷器。
2.总配电房无过电压保护措施,须加装一组相应的电源避雷器。

各位老大,这是什么意思?加装相应避雷器的信号?大概的价格?谢谢
发表于 2012-6-22 02:10:08 | 显示全部楼层

RE:请教各位老大

可能是信号回路装低压避雷器(如250伏),电源进线加装一组额定电压的避雷器
发表于 2012-6-22 06:43:43 | 显示全部楼层

RE:请教各位老大

加装相适配的浪涌保护器(SPD),不是很贵,不装的话,防雷检测中心就不会给你出报告!
发表于 2012-6-22 11:17:18 | 显示全部楼层

RE:请教各位老大

信号线加装相应的安全栅,交直流电源都要加装SPD。
发表于 2012-6-22 15:50:53 | 显示全部楼层

RE:请教各位老大

这几年的新规定,就是浪涌,也就是过电压保护器,吸收雷电波的侵入@
发表于 2012-6-22 20:24:28 | 显示全部楼层

RE:请教各位老大

一次电源加装的避雷器防止雷击过电压沿线路传入