工控之家

 找回密码
加入工控之家

操作柱上的电流表是否可以与电机的用电电流直接

[复制链接]
发表于 2012-6-21 17:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="6"]电器专业的大侠,有一个电器专业的问题需要请教一下,我们公司有一批泵的操作柱,但电工水平不咋的,把操作柱上的电流表与泵的用电电流直接,泵的额定电流为4.5安,操作柱的电流表的量程是10A的,当泵已启动后,操作柱上的电流表指示一直指向50A的最高指示电流,不下来,问操作柱的生产商说操作柱的指示电流需要接互感器,但听电工说互感器的最小比值为100:5的说没法安装接线,就将泵的电流直接接在操作柱上了,现在我们工艺上的试泵,泵一启动,操作柱上的电流指示就居高不下,因此我们也不敢将泵继续试下去了,因此想请教下电气专业的高人,该如何解决这个问题
发表于 2012-6-21 21:36:26 | 显示全部楼层

RE:操作柱上的电流表是否可以与电机的用电电流直接

看一下操作柱上的电流表是不是50/5的,按你提供的现象应该是50/5的,市场中有50/5的电流互感器,买不到用100/5的互感器代替也行
发表于 2012-6-22 01:30:56 | 显示全部楼层

RE:操作柱上的电流表是否可以与电机的用电电流直接

100/5的互感器你看铭牌,每个比值都有具体穿入匝数,应穿2匝就变成50/5
发表于 2012-6-22 05:25:26 | 显示全部楼层

RE:操作柱上的电流表是否可以与电机的用电电流直接

额定电流这么小可不用电流表,想知道电流大小,用钳形表卡一下就行,没必要增大投资
发表于 2012-6-22 09:19:56 | 显示全部楼层

RE:操作柱上的电流表是否可以与电机的用电电流直接

有个问题没明白,量程10A的电流表怎会指示50A?
发表于 2012-6-22 13:14:26 | 显示全部楼层

RE:操作柱上的电流表是否可以与电机的用电电流直接

我也是不明白啊?量程10A的电流表怎会指示50A?
发表于 2012-6-22 17:08:56 | 显示全部楼层

RE:操作柱上的电流表是否可以与电机的用电电流直接

按你提供的现象应该是50/5的互感器,如果泵的额定电流是4.5A,电机线可以直接接在电流表上,但要注意,指示50A时,实际电流是5A。
发表于 2012-6-22 21:03:26 | 显示全部楼层

RE:操作柱上的电流表是否可以与电机的用电电流直接

4.5A的电动机,用10A的表怎么会出来个50A?应该是50/5的表吧?如果是,直接接显示的就是5A.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 23:22 , Processed in 0.325624 second(s), 43 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表