电机启动故障

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近厂里买了一台螺杆压缩机,75KW,星三角启动,调试时按下启动按钮,电机运转约3秒钟接触器跳闸,检查过载和其它保护没有动作,一切正常,在启动时有是一样的情况,请海川的兄弟讨论下都有些什么原因。
发表于 2012-6-22 22:21:34 | 显示全部楼层

RE:电机启动故障

1,转换时间继电器设定时间短。
2 电源容量小或线径小引起压降大。
3 压缩机回路有问题。
发表于 2012-6-22 23:00:39 | 显示全部楼层

RE:电机启动故障

还有可能是你的电源线接线错误,也就是星型接法是正确,这样它可以正常启动。但是三角形接线错误,所以转换成三角形后就停止了,不知道你的启动时间是否是3秒钟?也就是星形转换成三角形的时间是否3秒?
发表于 2012-6-22 23:39:44 | 显示全部楼层

RE:电机启动故障

1、空试回路看是否有上述现象,
2、三角形控制回路是否串入星形接触器的常开触点,
应该主要查常开、常闭接入是否正确
发表于 2012-6-23 00:18:49 | 显示全部楼层

RE:电机启动故障

这种情况可能为时间继电器转换时触点接触不良问题,试换一下时间继电器或轻轻敲下时间继电器可能有帮助。(最好在不带负载时试控制电路)