变压器及整流问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 21:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个电源变压器,输入380V,输出36V,功率50VA,我想改成输入220V输出12V,请问:次级线圈大概需要拆除多少圈?改装后其功率能达到多少VA?次级线圈最大可以通过多少A的电流?另外选择全桥整流块和分立二极管整流各有什么优缺点?我对电器知识不太懂,请求高人指导!
发表于 2012-6-22 02:09:41 | 显示全部楼层

RE:变压器及整流问题

将电压380V除以原线圈匝数,可得到每匝线圈的电压,即可推出接220V时线圈有多匝。同理可求次级匝数。再由功率公式U与R的关系应可求出。
发表于 2012-6-22 06:43:16 | 显示全部楼层

RE:变压器及整流问题

得先知道原次级线圈匝数,由220/(380/36)得出不拆线圈时的电压是20.7V,再1-12/20.7=0.42。也就是拆掉42%的匝数 次级输出是12V。我认为分立二极管皮实一些。功率和电流不太清楚。
发表于 2012-6-22 11:16:51 | 显示全部楼层

RE:变压器及整流问题

未改动前次级输出电流为:50VA/36V≈1.39A,由此可得改动后的功率≈1.39A*12V≈16.6VA(次级输出电流主要由次级线圈的截面积决定)
发表于 2012-6-22 15:50:26 | 显示全部楼层

RE:变压器及整流问题


  • 首先改装后,额定电流是不会变的,即50VA/36V=1.39A
  • 改装后的容量为1.39A*12V=16.7VA。
  • 因为各变压器的铁芯材料、结构都不一样,所以要确定拆除多少圈,要先知道原来的砸数。如果直接接到220V电源,则输出20.8V。如果要输出12V,则要拆除二次线圈的42%。全桥整流块和分立二极管整流的作用都是一样的,全桥整流块只是在分立元件上发展出来的,安装更方便,性能更稳定一点。
发表于 2012-6-22 20:24:01 | 显示全部楼层

RE:变压器及整流问题

学习了,谢谢楼主。