燃烧控制器的问题,燃烧控制器在外部条件不满足的条件下这么能让它强行启动呢?有具体的电路图吗?
[color="red"]急用
[color="#ff0000"]在线等
发表于 2012-6-22 15:50:00 | 显示全部楼层

RE:燃烧控制器的问题

当然可以,不过要将一些信号短接以满足燃烧控制器启动条件。
发表于 2012-6-22 17:08:10 | 显示全部楼层

RE:燃烧控制器的问题

你说的情况我能也考虑过了,但是它做的是不是动态检查啊
发表于 2012-6-22 18:26:20 | 显示全部楼层

RE:燃烧控制器的问题

是,这只不过作为检修用,如查一下高压是否会打火,电磁阀是否会喷油,这只不过辅助检查故障用。
发表于 2012-6-22 19:44:30 | 显示全部楼层

RE:燃烧控制器的问题

一般控制器会给出一个维修方案,里面有检修时候的措施。其中有强制启动各个部分需要短接的线路号··,楼主可以看一下··应该就在显示屏的选项里面··
发表于 2012-6-22 21:02:40 | 显示全部楼层

RE:燃烧控制器的问题

控制器的外部信号是通过继电器给出的,所以哪个信号不满足就将相应的继电器短路估计就可以了
发表于 2012-6-22 22:20:50 | 显示全部楼层

RE:燃烧控制器的问题

6楼说的对啊,但是我们不知道。具体给信号的时间啊
发表于 2012-6-22 23:39:00 | 显示全部楼层

RE:燃烧控制器的问题

首先要知道这个燃烧控制器的控制时序图,根据图可以知道整个控制系统的顺序逻辑关系,由此可以短接相关的燃烧控制器检测端子,使其运行。(我就是采用此方法对燃烧控制器进行维修的)。