控制电缆的感应电压有160V

[复制链接]
发表于 2012-6-20 18:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处有一控制电缆(16芯)约长80M,一段连接到就地转接箱,另一端到控制柜,控制电缆中有四根线为备用线,两端浮地,检测时,用数显式试电笔量为220V,用万用表量交流电160V。怀疑漏电,用500V兆欧表检测,相间和对地绝缘都有80MΩ,现怀疑是感应电。大家有遇见过的吗?
发表于 2012-6-20 22:47:39 | 显示全部楼层

RE:控制电缆的感应电压有160V

碰到这种情况,感应电压很厉害,电缆应该没有屏蔽层,你们的长度也不是很长,换电缆算了
发表于 2012-6-21 03:21:14 | 显示全部楼层

RE:控制电缆的感应电压有160V

有可能是感应电造成~,没遇到过
发表于 2012-6-21 07:54:49 | 显示全部楼层

RE:控制电缆的感应电压有160V

高压感应电啊,这么高
发表于 2012-6-21 12:28:24 | 显示全部楼层

RE:控制电缆的感应电压有160V

2# lwenye

是阻燃屏蔽电缆,电压高,但用手摸没感觉,而且是新的又是名牌电缆。
发表于 2012-6-21 17:01:59 | 显示全部楼层

RE:控制电缆的感应电压有160V

屏蔽网需要接地,空闲线也应接地,不过也没啥危险。
发表于 2012-6-21 21:35:34 | 显示全部楼层

RE:控制电缆的感应电压有160V

感应电 有屏蔽的话接地消除感应电
发表于 2012-6-22 02:09:09 | 显示全部楼层

RE:控制电缆的感应电压有160V

怀疑是感应电,利用一220伏的灯泡,接到所谓160伏的两端,如能长时间这则应该是漏电,如是闪亮则是感应电。
发表于 2012-6-22 06:42:44 | 显示全部楼层

RE:控制电缆的感应电压有160V

基本确定这是感应电压所致,一般将备用线单端接地就可以解决的
发表于 2012-6-22 11:16:19 | 显示全部楼层

RE:控制电缆的感应电压有160V

遇到过这种情况,肯定是感应电,将屏蔽及备用线芯接地就可以了