发表于 2012-6-21 03:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!最近遇到一个问题,在验收厂房各个接地网的时候,发现各接地网都是通的。
发表于 2012-6-21 06:35:55 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

先看看设计图纸.
发表于 2012-6-21 09:51:20 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

常有这情况吧...........
施工单位为了省事 经常把所有接地网敷设完后 再叫测量
电阻肯定小...

再说了 设计经常会工作接地、保护接地、防雷接地共用接地网
发表于 2012-6-21 13:06:45 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

看设计图纸中防雷接地网、设备接地网、静电接地网是否是同一个。如果是独立的,就是施工单位偷工减料了。
发表于 2012-6-21 16:22:10 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

设计图纸上那三个接地网是独立的系统。因为我们的需接入防静电接地网、设备接地网的是精密仪器测量仪器。它们要是通的会影响仪器的精确度。
发表于 2012-6-21 19:37:35 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

我仔细检查了那些接地箱,它们的接线端子跟箱体是连通的,还有就是箱子跟装墙壁(彩钢板制作)也是通的。这样的话各接地网都是通过彩钢板连在一起了。那个接地箱子的安装有什么规范,是否要加结缘端子?
发表于 2012-6-21 22:53:00 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

不理解,这种现象很正常啊,采用联合接地,接地网之间不可靠连接到是个问题
发表于 2012-6-22 02:08:25 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

我们厂房的设备接地比较特殊,规格不一样,接地电阻有只需小于5欧姆的,有的则要小于0.5欧姆的。
发表于 2012-6-22 05:23:50 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

我们单位的接地网都是一个,就这么设计的。
发表于 2012-6-22 08:39:15 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

如果几个接地网要求是独立的,它们之间的连接电阻测试为0,这个应该是施工单位的问题了。