防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 05:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于这方面的知识建议找些资料来谈,这样清楚些
发表于 2012-6-21 09:51:19 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

不正常,共用接地了,依据不同的土地,其会有一定的阻值的
发表于 2012-6-21 13:45:49 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

目前大多数设计都采用综合接地,同时作等电位连接,不再强调各自使用接地系统,何况要将各个接地系统严格分开是非常困难的,而且容易造成电位差,反而不安全。
发表于 2012-6-21 17:40:19 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

关于独立接地或合式接地的讨论,因不知具体情况,提一个参考意见:
1合式接地
  目前新建的液化气站、加油(气)站接地装置都采用合式接地网方式,其合式接地网接地电阻值要求不大于4Ω;即将加油(加气)站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及电子系统的接地等连接到一个接地体中;合式接地体一般是采用自然接地体加人工接地体的联合接地体组成;人工接地体由水平接地带和垂直接极组成,一般用40×4 镀锌扁钢做水平接地带,埋深0.6m 以上,每隔5m 用L50×50×5×2500 镀锌角钢做垂直接地极共同组成人工接地体。
2  独立接地
  当各自单独设置接地装置时,油罐、液化石油气罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不大于10Ω;保护接地电阻不大于4Ω;地上油品、液化石油气和天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不大于30Ω。钢油罐必须进行防雷接地,接地点不应少于两处,接地电阻不得大于10Ω。埋地油罐的罐体、量油孔、阻火器等金属附件,应进行电气连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω。加油站的汽车油罐车卸油场地,应设防静电接地装置,接地电阻不大于100Ω(个别自流式加油机的静电接地电阻要求小于4Ω,可根据设备的要求来确定);各接地体之间的地下间距应符合规范要求,与被保护物距离不小于3m;独立避雷针和油罐的两组接地装置的地中距离Se≥0.4Ri(Ri 为冲击接地电阻),但不得小于3m。接地电阻不大于10Ω。工作接地、安全保护接地、SPD 接地、建筑物的防雷接地宜共用一组接地装置,接地电阻不大于4Ω。这是早期所建站使用的独立接地装置,检测时注意其防雷反击距离,现在都使用合式接地装置。
发表于 2012-6-21 21:34:49 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

这个太正常了。接近零说明所有接地时导通的。现在从国际到国内都倡导这么做。

不过有些进口设备还要求所谓的0.5或者1欧姆以下,我也一直想找个原版的要求看看。有些事要求联接电阻小于0.5欧姆。(就是接地个点的接触电阻不能太大)

现在要求独立接地的很少,你这个问题应该先从设计交底、会审入手,不管是以后维护还是造价,公用接地体有着无可比拟的优势。

具体做法和要求还是要有的。你可以自己找找资料看看!@~!

说2个反面例子你参考参考:
1、类似香港这个的大都市,寸土寸金,你给个地皮来做接地?谁能保证所有接地时独立的?
2、飞机谁给做个接地看看?更别说独立了。
发表于 2012-6-22 01:29:19 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

正常的,全厂统一接地,如果是化工企业更加厉害 避雷接地、工艺管线接地、油罐接地、配电接地、中性点接地等等,所有的接地连接在一起。
发表于 2012-6-22 05:23:49 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

可以一点接地,正常!
发表于 2012-6-22 09:18:19 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

我们这边也是联合接地,就算是独立接地,最后也都接到大地里面,还是公用接地体的。分开也没有什么意义,反而是有电阻差就会有点位差,会有浮动电压,对高精密仪器影响更不好。
发表于 2012-6-22 13:12:49 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

我们这边也是联合接地,就算是独立接地,最后也都接到大地里面,还是公用接地体的。分开也没有什么意义,反而是有电阻差就会有点位差,会有浮动电压,对高精密仪器影响更不好。
发表于 2012-6-22 17:07:19 | 显示全部楼层

RE:防雷接地网、设备接地网、静电接地网之间的电阻是零,正常吗?

很正常,共用接地网的。共用接地网设计要求接地电阻都很小,如防雷接地网、仪表接地网、静电接地网共用接地网的话,要求接地电阻应小于仪表接地网电阻值,一般接地电阻值小于1欧姆