家里的电源开关有两个闸,那个15A的老跳闸,找电工他也不知是什么原因。大家给分析分析,谢谢了。
发表于 2012-6-21 05:56:11 | 显示全部楼层

RE:家里老跳闸怎么找原因

开关带不带漏电保护,如果带看看是不是有接地的地方.
如果不带,找个钳形表测一下电流,如果电流不超过额定,看看是不是开关有问题.
如果超过了,找短路点.
发表于 2012-6-21 09:50:41 | 显示全部楼层

RE:家里老跳闸怎么找原因

应该是有漏电的地方,不漏电拆掉试试,应该就没问题了。
当初配线的时候,线缆肯定有破损,又没有处理造成的
发表于 2012-6-21 13:45:11 | 显示全部楼层

RE:家里老跳闸怎么找原因

我能想到的 别人都说了 呵呵
发表于 2012-6-21 17:39:41 | 显示全部楼层

RE:家里老跳闸怎么找原因

如果不是 上述原因的话 换个闸有的 使用时间 长了 就跳闸 频繁
发表于 2012-6-21 21:34:11 | 显示全部楼层

RE:家里老跳闸怎么找原因

先将该开关所带的全部电器断开,看电表是否转动,如有,应是线路有漏电的地方,
找个钳形表测一下电流,如果电流不超过额定,看看是不是开关有问题.
天气太热,空调、并向的负荷大,
空开质量问题,特别是多次跳空开后,跳闸就更频繁。
发表于 2012-6-22 01:28:41 | 显示全部楼层

RE:家里老跳闸怎么找原因

我家也遇到过同类问题,检查结果是漏电,但又找不到在那里漏电.
最后把漏电开关换成空气开关问题解决,此办法虽不安全,但可以正常生活.
发表于 2012-6-22 05:23:11 | 显示全部楼层

RE:家里老跳闸怎么找原因

先检查漏电开关,再检查一些大功率的电器,看看线路是不是有破损了
发表于 2012-6-22 09:17:41 | 显示全部楼层

RE:家里老跳闸怎么找原因

两个开关应该一个是插座、一个是照明,主要看是哪个跳闸,
若插座开关跳闸:1、长期使用负荷较大而造成,应更换,并考虑你家的用电负荷来选择;
      2、有漏电的地方,可考虑出现互换一下,看效果怎样;
      3、用表计测量看电阻值是否达到规定值;
发表于 2012-6-22 13:12:11 | 显示全部楼层

RE:家里老跳闸怎么找原因

1、多数是因为漏电造成的。(前提是漏电开关)最好的结果是找明白人查出漏电点、漏电线路,不要带病运行。
2、应该不大可能是过负荷问题,虽然你的开关只有15A。自己常用什么电器?跳闸的时候一般带了多少负荷自己总有个数,这块先简单判断排除吧!~!
3、你那开关可能有问题,我很少见到15A的开关,一般是16A的。你那15说明开关不是很正路子,降容标示,说明这个生产厂家不怎么样。。


另外给家庭用户个建议,家庭用电方面配电投资相对于 整个房子、 装修来讲简直是毛毛雨,最好是选用大牌点的产品,一共没几个钱,更贵不出多少钱的。安全第一!怎么说也是自己住啊!~!