法兰连接处是否需要连接接地

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么有的法兰处有接地的跨接线连接,有的就没有,国家或者规范里有这方面的说明吗?
发表于 2012-6-22 21:00:39 | 显示全部楼层

RE:法兰连接处是否需要连接接地

氧气管道上的法兰需要跨接线连接
发表于 2012-6-22 22:18:49 | 显示全部楼层

RE:法兰连接处是否需要连接接地

汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156-2002
10.3 防 静 电
  10.3.1 地上或管沟敷设的油品、液化石油气和天然气管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置,其接地电阻不应大于30Ω。
  10.3.2 加油加气站的汽油罐车和液化石油气罐车卸车场地,应设罐车卸车时用的防雷电接地装置,并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
  10.3.3 在爆炸危险区域内的油品、液化石油气和天然气管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。

石油化工静电接地设计规范(SH-3097-2000)对这个问题的规定如下:
4.3 管道系统
4.3.1 管道在进出装置区(含生产车间厂房)处、分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔100m接地一次。
4.3.2于行管道净距小于l00mm时,应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于l00mm时,应加跨接线。
4.3.3 当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
4.3.4工艺管道的加热伴管,应在伴管进汽口、回水口处与工艺管道等电位连接。
4.3.5 风管及保温层的保护罩当采用薄金属板制作时,应咬口并利用机械固定的螺栓等电位连接。
4.3.6 金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防静电处理外,两端的金属管应分别与接地千线相连,或用截面不小于6mm'的铜芯软绞线跨接后接地。
4.3.7 非导体管段上的所有金属件均应接地。
4.3.8 地下直埋金属管道可不做静电接地。

对设计明确规定需要安装的还是应按设计,
另有一些特定的气体也是规定应安装挂接线,比如氢气站管道,
发表于 2012-6-22 23:36:59 | 显示全部楼层

RE:法兰连接处是否需要连接接地

OK明白了谢谢啊