高低压盘柜地排接地问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下高低压盘柜地排是不是要用大截面铜线与槽钢基础相连?还有清水罐(2000方)是否需做接地呢?如果要做依据什么标准呢
发表于 2012-6-22 17:05:59 | 显示全部楼层

RE:高低压盘柜地排接地问题

个人理解:
1、基础槽钢不算是接地体。电缆沟内一般要敷设专用接地扁钢的,
2、清水罐接地不是很清楚,不过换做是我。我会给做上的。理由很简单。投资很少,即使作为一个接地装置来讲也是很划算的。有助于整体接地效果。
发表于 2012-6-22 19:03:14 | 显示全部楼层

RE:高低压盘柜地排接地问题

基础槽钢不能做为接地体,必须从主接地网引至高低压盘柜的接地地排,这一点规范是有强制性要求的,还有就是基础槽钢也必须接地良好,也必须从接地网单独引接地线至基础槽钢。
不管是清水罐还是其他储罐,只要是金属制品的储罐,都必须严格接地,一般要求3点-4点接地,不是因为储罐里边的介质来决定接地与否,而是取决于储罐自身的材质。
发表于 2012-6-22 21:00:29 | 显示全部楼层

RE:高低压盘柜地排接地问题

高低压盘柜地排是不是要用大于或等于70截面铜线与接地网相连,接地电阻不大于4欧。一般为成排电柜两头都要接地网。电柜底与槽钢基础有些是点焊,有些是上罗丝固定。
发表于 2012-6-22 22:57:44 | 显示全部楼层

RE:高低压盘柜地排接地问题

首先基础槽钢不算接地,一般开关柜都有相应的接地铜牌,一般来说截面都不是很大40*4的就可以了,有的甚至更小,然后单独的和基础以及接地扁铁用软线跨接,截面不能小于35MM2 且不能小于两个点。
2000立的水罐,接地点不能小于两个,认为流动的液体会产生一定的电位差这也是可能的,设计院一般设计的时候都有两个点的接地,接地电阻不大于4欧姆。