我公司安装了干式800KVA的箱式变电所,需供2台110KW和2台90KW的电机,分台起动同时运行,距离240米,请问需多大的电缆和型号,布线方式电缆沟140m,PVC管100m.
发表于 2012-6-22 23:36:20 | 显示全部楼层

RE:电缆选择

4台电机电压是380V供电。
发表于 2012-6-23 00:15:25 | 显示全部楼层

RE:电缆选择

110kW 电机额度电流约为 220A
如果全年运行时间超过5000小时,220(电流)/2(铜电缆 年最大有功负荷利用小时)=110选择 3*120的电缆
电压降校验: 110kW*0.24(kM)*0.19 (3*120铜芯电力电缆的单相千米电阻)/0.38kV=13.2
100*13.2/380=3.47%