化工厂总变电站验收

[复制链接]
发表于 2012-6-22 23:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:我想请教一个问题。我们是煤制甲醇厂,现在马上就到总变调试验收阶段,但全厂调度电话和行政电话还没有安装,我听说在总变验收时必须安装了通讯电话才具备验收条件。我想请教一下各位,总变要求的电话是用来与地调联系的行政电话还是厂内部使用的调度电话。如果我们没有调度电话,购买几十部防爆对讲机满足内部联络使用是否可以。请问国家是否有有关验收规范,请提供参考,谢谢!
发表于 2012-6-23 00:15:24 | 显示全部楼层

RE:化工厂总变电站验收

1制度上墙
2铺绝缘垫
3悬挂标志牌 门上的变压器上的 以及临时检修牌
4距配电柜画一米黄线
4停送电操作票以及各种检修记录
5设挡鼠板500mm高问一下供电局
6安对供电局外线电话 报值班员名单
7 供电申请
    供电局
化工有限公司高压设备4月25日具备实验条件
特申请做高压设备实验
1    高压设备实验
2    2高压定值表审查
3    3送电前的安全检查
4    4送电时间的确定



化工有限公司
满足供电局所有条件后,他们再给你送电,这是我们地方的送电程序。不清楚的地方可问当地供电局。