发表于 2012-6-22 21:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
你最大负荷时750KW,要留出点余量来,选1000KVA的就可以,你的电机肯定不是同时启动,同时用,这个足够了,要是你们在今后还要上大负荷,那就选1250KVA的得了
发表于 2012-6-22 22:17:59 | 显示全部楼层

RE:急急急!问个变压器的问题?

750KW是负荷的有功,变压器容量是有视在功率表示,因此与所接负荷的性质及负荷的同时率有关
,需按负荷的性质列出表格,用公式算出计算负荷,再选择容量
发表于 2012-6-22 22:57:04 | 显示全部楼层

RE:急急急!问个变压器的问题?

首先是什么负荷,如果是一级负荷的话建议上两台1000KVA的变压器,如果有大电动机比如超过75KW的电动机直起,建议采用1250或者1600的变压器,如果说是普通的话 尤其是不重要的设备上一台1250KVA的变压器即可了。
发表于 2012-6-22 23:36:09 | 显示全部楼层

RE:急急急!问个变压器的问题?

750KW最大的电动机多大,你没有说,什么样的符合你没有说,如果大电动机110KW就算是装了软启动,变压器太小了也是无法启动的,1000KVA的变压器有功功率能到900KW以上,根据你的余量计算够用了,但是首先超过75KW的电动机必须装上软启动进行启动限流,如果你是化工企业的话建议上两台1000KVA的变压器便于一台拖动全部负荷另外一台检修,如果是普通的负荷那么就用1000KVA以上的变压器1250的最合适。
只是建议,仅供参考。
发表于 2012-6-23 00:15:14 | 显示全部楼层

RE:急急急!问个变压器的问题?

把有功负荷换算成计算负荷后,再乘以变压器的负荷率,然后跟据这个数来选变压器容量就行了