上次测量24V直流电压的时候,不小心将一只表笔接到了旁边的220V交流电端子上,出现微小的打火现像,并将24V线路上的几个卡件烧毁。我有点不明白,我在测量的时候就算是接错了点,但是使用直流电压档测量的,而且也没有将两个表笔碰到一起。为什么会打火呢?(补充:24V端子和220V端子紧挨着)
发表于 2012-6-22 09:16:16 | 显示全部楼层

RE:电表测量问题求助

根据你所叙述的情况应该是220V交流电与24V直流共地造成的;由于存在公共接地点,当一只表笔接到了220V交流电端子,另一只表笔接24V端子,就会通过地形成回路,将24V用电设施烧毁。
正确的做法应该是24V直流的地是悬浮接地,只是直流电器的公用接点,而不是真正的接地。在工业控制系统上均采用隔离措施来避免共地的存在。
发表于 2012-6-22 13:10:46 | 显示全部楼层

RE:电表测量问题求助

<div class="quote">
根据你所叙述的情况应该是220V交流电与24V直流共地造成的;由于存在公共接地点,当一只表笔接到了220V交流电端子,另一只表笔接24V端子,就会通过地形成回路,将24V用电设施烧毁。
正确的做法应该是24V直流的地是悬 ...
[size="2"][color="#999999"]liuzhenggang 发表于 2009-9-1 17:09 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 17:05:16 | 显示全部楼层

RE:电表测量问题求助

<div class="quote">
谢谢楼上!不过我还是有点不明白,就算是两个表笔连接了24V-220V端子,但是他们之间有电压表,相当于一个大电阻,可以看成断路,为什么还会打火呢?
[size="2"][color="#999999"]rainwater 发表于 2009-9-2 09:36 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 20:59:46 | 显示全部楼层

RE:电表测量问题求助

呵呵,这个看来设计的人经验不足啊。在端子上,直流与交流电源能离多远离多远,至少中间空一节端子。再说无论如何也不能把交流220V和直流24V2个端子紧挨着呀!楼主这不出问题,以后别人也会出问题!运行中也不安全,一只小虫子就可能再烧几块卡件。