对于大功率(1000KW以上)高压同步电机相对于异步电机有它的优越性,效率高、能提高功率因数,但启动相对比较复杂。对于启动中的励磁柜各厂家设计有大同小异,请大家交流各厂家的励磁系统保护。
发表于 2012-6-21 23:29:54 | 显示全部楼层

RE:高压同步电机的励磁系统

呵呵,不能说,说了会被炒鱿鱼,抱歉!
发表于 2012-6-22 01:27:09 | 显示全部楼层

RE:高压同步电机的励磁系统

楼上的太怕死,交流技术怎么会被炒鱿鱼?
保护系统不论哪家都是一样的,只是完成的方法略有不同而已!比如说:灭磁、失步等等
有有刷的、无刷的。我们采用的是无刷系统
发表于 2012-6-22 03:24:24 | 显示全部楼层

RE:高压同步电机的励磁系统

励磁柜内的部件一般由那部分组成
发表于 2012-6-22 05:21:39 | 显示全部楼层

RE:高压同步电机的励磁系统

3# 江湖走走

请教一下无刷的如何实现
发表于 2012-6-22 07:18:54 | 显示全部楼层

RE:高压同步电机的励磁系统

这个接触比较少,我也想知道,请二楼不要太保密。
发表于 2012-6-22 09:16:09 | 显示全部楼层

RE:高压同步电机的励磁系统

给你一个案例:
陕西宝钦集团有限公司锻造厂的3150t水压机高压水泵电机为额定容量630kW的同步电动机,其励磁控制系统为上海大隆机器厂生产,采用三相全控整流桥固接励磁线路保证同步电动机的固有启动特性。由于励磁控制系统是上世纪80年代末的技术,采用分离元件,元器件老化,稳定性大大降低,需经常调整参数;系统的综合性能指标差、效率低,故障频繁,维护量大,严重影响了生产。为此,决定对该系统进行升级改造。
  针对高压水泵同步电动机的运行特点和原控制系统存在的问题,经多方面调查研究和分析比较,决定选用四川英杰电气有限公司制造的SKLTD全数字同步电动机励磁控制器,实现高压水泵同步电动机的励磁控制。
  同步电动机启动过程中,灭磁环节工作,保证电动机的正常启动。启动过程中,晶闸管整流电路处于阻断状态,当电动机速度上升到同步转速的95%时,励磁投入,同步电动机拖入同步运行。
  运行过程中控制器输出恒定的电压或电流供励磁绕组,无功补偿环节使带冲击负载的同步电动机输出较稳定的无功电流。
  1.SKLTD全数字同步电动机励磁控制器的特点
  该励磁控制器采用高档单片机作为控制核心,有丰富的参数设定、检测和完善的保护功能;具有多种投励方式选择;可对给定值、输出电压、输出电流、工作状态等参数进行实时检测、显示;励磁恒电压/电流特性可选;具有强励、空载限制、无功补偿、断相、低励、过流、过热保护功能;停机逆变灭磁功能;具有RS422/RS485通信接口,可与外部进行通讯;控制板采用先进的SMT工艺,集各功能于一体,减少了外部接线,可靠性局。
  2.参数和工作方式设置
  投励磁转速设定(PR-02)为95%。当电动机转子加速至95%同步转速时,单片机发出触发信号,励磁整流桥导通,投入励磁,将电动机拖入同步运行。
  投励时间限制(PR-03)为8s,在此设定时间内,转差投励未完成,强行投入励磁。
  给定方式选择为由外部VG端子给定,模拟信号输入;投励方式选择为由软件检测电动机的转差;输出方式选择为恒压输出;其他方式以出厂设置为准。
  磁环节电路如图1所示。




  

  同步电动机在启动时,励磁绕组上感应的交变电压较高,在感应电压的负半周时,二极管D1将灭磁电阻RFD1、RFD2直接接入,通过二极管、灭磁电阻灭磁;在感应电压的正半周时,二极管D1关断。当感应电压超过一定值时,灭磁晶闸管T7、T8导通,将灭磁电阻RFD1、RFD2接入,通过T7、T8、灭磁电阻灭磁。调整电位器VR3,可调整灭磁晶闸管T7、T8的导通点。直流电压表PV1跨接于E 、E-,与灭磁电阻 RFD1、RFD2串接于整流桥的输出端,作为整流电压测量,同时对灭磁晶闸管的通断起监视作用。
  停机逆变:当同步电动机停机时,励磁控制器的晶闸管整流电路全控桥从整流状态进入逆变状态(停留时间为5s),这样可快速灭磁。
  过流保护:当励磁控制器输出电流大于额定值的300%时,过电流环节起作用,截止输出并报警。
  改造后系统运行一年多,性能稳定,未出现任何问题,调整、操作十分快捷方便,大大减少了维修量,保证了生产的正常进行。
发表于 2012-6-22 11:13:24 | 显示全部楼层

RE:高压同步电机的励磁系统

我们公司研发生产同步电机励磁系统和发电机励磁系统
发表于 2012-6-22 13:10:39 | 显示全部楼层

RE:高压同步电机的励磁系统

励磁系统在石化行业环境中能正常使用几年。
发表于 2012-6-22 15:07:54 | 显示全部楼层

RE:高压同步电机的励磁系统

我公司用的是两台400KW同步机,用北京一个厂家的励磁柜,另一个630KW的同步机用的是沈阳某厂家的励磁柜,相比而言,北京的要好的多,沈阳那个投励不能保证,北京的自动化程度要高一个等级!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 07:19 , Processed in 0.415262 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表