防爆电机电缆引入是否需要挠性软管

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
防爆电机进线电缆是否采用防爆挠性软管:按照炼化企业的经验做法是电缆可以直接进入电机接线盒,但不知道是否有规范或图集可作为依据?因为一般的施工规范及标准图集上面都有经过防爆挠性软管引入的。
发表于 2012-6-22 21:37:47 | 显示全部楼层

RE:防爆电机电缆引入是否需要挠性软管

在现场的实际情况是,防爆挠性软管只是起到了一定的防护作用,比如机械损伤、防火等。对于大型电动机,防爆挠性软管与电动机的接线喇叭口根本无法进行符合防爆要求的连接。
发表于 2012-6-22 22:16:52 | 显示全部楼层

RE:防爆电机电缆引入是否需要挠性软管

对小电机还能做到,上了150以上的电缆,如果用防爆管的话成本非常高。。。。。。。。。
发表于 2012-6-22 22:55:57 | 显示全部楼层

RE:防爆电机电缆引入是否需要挠性软管

比较规范的做法应该加防爆软管,一般情况下防爆软管必须和排水阀(泄水阀)配合使用,使用接线口在封堵防爆胶泥。
很多情况下也可以不加防爆软管,列如:电机或者接线盒处有防爆格兰时,就可以不用防爆软管,作用是一样的,一样可以隔离周围环境,基本也不用担心防水问题。
发表于 2012-6-22 23:35:03 | 显示全部楼层

RE:防爆电机电缆引入是否需要挠性软管

那么不使用挠性管有无规范什么的依据
发表于 2012-6-23 00:14:08 | 显示全部楼层

RE:防爆电机电缆引入是否需要挠性软管

应该使用防爆软管,电机接线盒口处用防火泥封堵。如果不用的话,一般建设单位和建立都不愿意的,外观也不好看。