电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

[复制链接]
发表于 2012-6-21 09:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊?电流正常,保护电流没有调
发表于 2012-6-21 12:24:21 | 显示全部楼层

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

是不是电机的温升比较大,如果电机设计的是短时工作制的,而电机运行实践较长,温升肯定大,过热保护器就工作咯
发表于 2012-6-21 15:00:41 | 显示全部楼层

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

看看保护整定值是不是太小了?或者执保护元件老化出现问题了。
发表于 2012-6-21 17:37:01 | 显示全部楼层

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

你自己都说保护电流没有调了
长延时反曲线的门限值要稍大于额定电流~
发表于 2012-6-21 20:13:21 | 显示全部楼层

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

如果楼主指的是热继电器,则需要进行整定。热继电器是有一个保护电流范围的,出厂整定值未必符合实际使用电机的情况。粗略的可以按电机额定电流的1.2倍进行整定。
发表于 2012-6-21 22:49:41 | 显示全部楼层

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

过载了,或者是设备有问题
发表于 2012-6-22 01:26:01 | 显示全部楼层

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

电流正常,那就将保护电流调大一点吧(1.05~1.2倍额定)。还不行就干脆换热继吧。
发表于 2012-6-22 04:02:21 | 显示全部楼层

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

有以下几个原因:
1:室内环境温度高
2.电流设定值小
3.电机运载电流与热继电器不匹配。
基于以上原因,可更换热继电器或调整保护电流设定值
发表于 2012-6-22 06:38:41 | 显示全部楼层

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

1、热继电器的保护整定值没有调整好,可能偏小,重新整定调整。热继电器的质量有问题,更换。
2、与热继电器联接的压接头可能发生虚接发热,导致热继电器动作。
3、热继电器安装部位环境温度高,造成热继电器元件温度提升而发生动作。
发表于 2012-6-22 09:15:01 | 显示全部楼层

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

也有可能是三相电压不平衡,相差超过10%以上